#0楼
  供暖季:一年未用的地暖管在遭遇了腐蚀、热胀冷缩之后的短暂运行后罢工漏水了!这种情况很常见,出现渗漏后,快速、精确地定位漏水点,并及时解决问题非常关键。那该如何准确定位漏水点,最快速度保证供暖正常呢?

  怎么办呢?其实,解决这些问题并不难,只要配备一台FLIR红外热像仪,一扫便可及时发现问题,在无需进行大面积破坏的前提下,简便快捷地找出管道的漏水点。

  沈阳某热力服务公司所管辖的皇姑区于洪区附近的下水井位置有热气冒出,预测是热力管道发生泄漏,使用听音杆排查了好久,仍旧无法判断漏水,通过使用FLIR E6地面普查后,通过即拍即得的红外热成像图,快速排查管道,迅速找到了具体漏点。

  红外热像仪查找泄漏过程

  首先使用听音杆(RD546)在热力井口内进行阀栓听音,但由于该区域管道的两个井口间的距离为300米,听音杆的有效听音范围在70米左右,假设漏水点在管道中间位置,那么使用听音杆无法听取到漏水噪音。
附件 1.jpg

  得出无法使用听音杆的结果后,检测人员开始使用FLIR E6红外热像仪进行地面普查,通过界面显示及下水井口的扫描判断出热力管道位置及漏水的流向。
附件 2.jpg

  虽然地面与周围无异,但透过红外热像仪的镜头可以发现有明显高于周边的热点,重点观测该高温区的变化情况发现,该高温区面积逐步扩大,这就是典型的漏水现象。至此,热力管道的漏水点可以确定。

                                                                         管道挖开证明检测结果

  FLIR红外热像仪的优势

  确定了漏水点后,如何治理的问题即可迎刃而解。对于维修师来说,使用FLIR红外热像仪能快速准确地检测出泄漏点,减轻了工作量,还提高了工作效率。对漏水点标记定位后,只需凿开泄漏点的地面,即可完成维修工作。

  升级款FLIR E6-XT

  升级后的FLIR E6-XT搭载43,200(240×180)像素的红外探测器,搭配FLIR MSX?图像增强技术提供出色的红外成像细节,而内置Wi-Fi功能则使用户能够快速连接至FLIR Tools?移动应用程序,随时随地分享图像和发送报告,非常适合团队之间的互通合作。
附件 12.jpg

  该团队使用FLIR E6还检测到很多其他热力管道的泄漏:
附件 11.jpg

  通过这些实例可以看出

  FLIR E6红外热像仪

  能以红外热图像的形式清楚显示

  地暖热力管道的能量损耗

  发现其具体的漏水部位

  不仅仅于此

  FLIR E6还可以全自动、免调焦,非常容易操作

  另外,升级后的E6-XT还具备Wi-Fi功能

  可以及时分享红外图像和数据

  是一款经济实惠、理想的热检测工具