2730
janrainy
文章数:557
年度积分:50
历史总积分:2730
注册时间:2020/5/30
发站内信
发表于:2020/11/11 13:33:36
#0楼
发现现场的变频电机铭牌上是角接,实际接成了星接,变频器上设置额定电压380V。


附件 1.jpg
[此贴子已经被作者于2020/11/11 13:38:35编辑过]
11419
Tivian
文章数:2783
年度积分:901
历史总积分:11419
注册时间:2006/5/21
发站内信
发表于:2020/11/11 20:15:00
#1楼
应该输出功率不够
76
lvpretend
文章数:1461
年度积分:76
历史总积分:76
注册时间:2019/5/12
发站内信
发表于:2020/11/12 10:09:32
#2楼
降到5kW使用了。