编码器是23位的,圈数一多反馈值就超过32位了,请问plc怎么处理
此帖发自手机工控论坛
【方案】
FA产品 | 变频器FR-A800遥控及点动功能的使用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
2458
dc8421
文章数:
161
年度积分:
50
历史总积分:
2458
作者的所有帖子(161)
注册时间:
2009/5/19
发站内信
发表于:2020/9/18 15:49:04
#1楼
用LINT 64位的数据类型
【方案】
图尔克混合型故障安全类产品系列
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4633
产品体验中心会员
niandu
文章数:
519
年度积分:
66
历史总积分:
4633
作者的所有帖子(519)
注册时间:
2004/8/29
发站内信
发表于:2020/9/18 16:24:20
#2楼
一般小型机没有64位指令
此帖发自手机工控论坛
【方案】
小菲课堂|熟练空间分辨率,测量误差才能“微乎其微”
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
7756
alan3
文章数:
1443
年度积分:
57
历史总积分:
7756
作者的所有帖子(1443)
注册时间:
2015/10/14
发站内信
发表于:2020/9/18 17:00:59
#3楼
计满一圈清零,再开一个寄存器存圈数,有Z相的话用Z相存圈数
呵呵呵呵呵呵呵呵
【方案】
华北工控:嵌入式AI主板方案助力实现无人机物流即时配送
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
44700
YXBK
版主
文章数:
20539
年度积分:
2079
历史总积分:
44700
作者的所有帖子(20539)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/9/19 10:09:03
#4楼
应该还有个计圈数的参数吧
大家一起学习
【方案】
视频解读|FLIR FlexView双视场镜头,让用户物超所值!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
86608
ZCMY
版主
文章数:
47640
年度积分:
1127
历史总积分:
86608
作者的所有帖子(47640)
注册时间:
2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2020/9/19 15:28:37
#5楼
PLC很少有有处理64位的;所以只能在数溢出前处理;
【方案】
钢铁厂宽厚板火焰切割生产线
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4633
产品体验中心会员
niandu
文章数:
519
年度积分:
66
历史总积分:
4633
作者的所有帖子(519)
注册时间:
2004/8/29
发站内信
发表于:2020/9/19 18:15:30
#6楼
我现在把数据的低八位丢了,这样可以了
此帖发自手机工控论坛
【方案】
盘点FLIR科研级高清热像仪,总有一款适合你!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8826
产品体验中心会员
xupeng2008
文章数:
1913
年度积分:
50
历史总积分:
8826
作者的所有帖子(1913)
注册时间:
2009/5/14
发站内信
发表于:2020/9/20 19:51:35
#7楼
回复 #6楼 niandu
那样数值范围变成多少 了呢
【方案】
图尔克杰出的软件解决方案——TAS( Turck Automation Suite)
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4633
产品体验中心会员
niandu
文章数:
519
年度积分:
66
历史总积分:
4633
作者的所有帖子(519)
注册时间:
2004/8/29
发站内信
发表于:2020/9/20 20:53:40
#8楼
原来我实际数值33位左右,也用不到这么高精度
此帖发自手机工控论坛
【方案】
台达CNC数控系统切入产业专用领域
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
14104
产品体验中心会员
hmz810220
文章数:
3244
年度积分:
607
历史总积分:
14104
作者的所有帖子(3244)
注册时间:
2013/6/15
发站内信
发表于:2020/9/20 21:01:46
#9楼
很好奇什么场景下用这么高的精度呢
【方案】
集中式UPS管理系统如何增加效率
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
62.5825