三菱FX这样写FB编译可以通过,但无法调用
回帖:
5
个,阅读:
3007
次
[上一页]
[1]
[下一页]
* 帖子主题:
三菱FX这样写FB编译可以通过,但无法调用
收藏
分享到
905
每一天为明天
文章数:
137
年度积分:
74
历史总积分:
905
作者的所有帖子(137)
注册时间:
2018/8/29
发站内信
发表于:2020/5/18 13:41:42
#0楼
附件:
[
本地下载
]
【方案】
持续助力“碳中和” 英威腾变频器在抽油机上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
9973
chi1225
文章数:
2570
年度积分:
612
历史总积分:
9973
作者的所有帖子(2570)
注册时间:
2014/7/31
发站内信
发表于:2020/5/18 13:46:54
#1楼
编调和调用是两个概念,编译时也提示了无法调用的原因。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
【方案】
英威腾CHV160供水专用变频器的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
905
每一天为明天
文章数:
137
年度积分:
74
历史总积分:
905
作者的所有帖子(137)
注册时间:
2018/8/29
发站内信
发表于:2020/5/19 8:05:22
#2楼
编译时是能正常通过的
【方案】
FLIR热像仪:在建筑空鼓检测与气密性评估中的创新应用!文末有福利
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4989
MIC小赖
文章数:
1582
年度积分:
71
历史总积分:
4989
作者的所有帖子(1582)
注册时间:
2015/9/16
发站内信
发表于:2020/5/19 9:06:54
#3楼
举个例子,我记得用到数组的FB,普通梯形图的话就用不了。而且你这上面提示内容里也写了梯形图不能调用带描述内容类型引脚的FB、fc
[此贴子已经被作者于2020/5/19 9:09:15编辑过]
【方案】
看台达三招化解数据中心升级难
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
2268
liaohuanbin
文章数:
168
年度积分:
83
历史总积分:
2268
作者的所有帖子(168)
注册时间:
2007/11/3
发站内信
发表于:2020/5/19 9:34:34
#4楼
GX works 2只是梯形图不支持FB里使用数组作为输入输出,因为梯形图编程其实没有数组的定义,只有偏置值,编译的时候梯形图编译的时候其实并不知道每一个数组的元素具体是占用了多少个地址,也就是说偏置值编译的时候确定不了数值,所以就编译不过去;用ST语言或FBD是完全没有问题的
【方案】
基于BCNet的欧姆龙CP/CJ数据点表探测
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
905
每一天为明天
文章数:
137
年度积分:
74
历史总积分:
905
作者的所有帖子(137)
注册时间:
2018/8/29
发站内信
发表于:2020/5/19 14:26:43
#5楼
好的,明白了,谢谢各位!
【方案】
快速、灵活的仿真驾驶模拟试验台
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]三菱FX5U简单CPU通信功能应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的ST编程
•
[视频课程]搞懂三菱FX系列PLC编程指令,看这就够了
•
[视频课程]三菱FX系列PID应用
•
[视频课程]三菱FX系列PLC的FB使用讲解
•
[视频课程]30分钟带你了解三菱PLC模拟量应用
•
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
•
[视频课程]三菱PLC入门指导
46.8003