求大神给个方向。两台45千瓦风机,星三角启动,最后电流怎么差出这么多?
此帖发自论坛手机版
23053
xuzhaokun
文章数:8791
年度积分:601
历史总积分:23053
注册时间:2013/5/6
发站内信
发表于:2020/1/8 15:58:03
#1楼
电流大的是不你负载重压,看看你风机在管道是不是产生了负压。
43893
YXBK 版主
文章数:20101
年度积分:1272
历史总积分:43893
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2020/1/8 16:34:17
#2楼
看看空载电流有多大区别
大家一起学习
10669
646270767
文章数:790
年度积分:626
历史总积分:10669
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2020/1/8 16:44:20
#3楼
是不是门阀的开度不一样啊。
此帖发自手机工控论坛
50
691699197
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2019/12/28
发站内信
发表于:2020/1/8 16:44:31
#4楼
如果电压,电流平衡,应该是负载问题。
此帖发自论坛手机版
1898
steelen
文章数:349
年度积分:-115
历史总积分:1898
注册时间:2001/6/23
发站内信
发表于:2020/1/8 16:58:56
#5楼
风机的负载不好说
可能很轻,电流就小
也可能很重,电流就大
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2020/1/8 17:03:56
#6楼
重点确认一下进出口管道阀门
电流小的应该是有没多少负载!
6483
zcd207
文章数:1957
年度积分:70
历史总积分:6483
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2020/1/8 18:07:38
#7楼
负载大小直接体现得是电流大小,风机负载大小,风道的影响,如风门,防尘罩赃,风孔堵塞,出风口不同,风道不同,轴承缺油,等等
1137
yao0nie0
文章数:195
年度积分:53
历史总积分:1137
注册时间:2017/9/21
发站内信
发表于:2020/1/8 18:12:19
#8楼
风门全开,电流大的出口有个加热器,会是这个原因么?
45千瓦风机最小线电流应该有多少啊?
此帖发自论坛手机版
14058
超级大手 版主
文章数:4338
年度积分:50
历史总积分:14058
注册时间:2007/9/20
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/8 18:34:30
#9楼
都没超出总的额定电流。正常。