您现在所在的是:

电工技术

回帖:5个,阅读:616 [上一页] [1] [下一页]
50
360752181
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:50
注册时间:2020/1/4
发站内信
发表于:2020/1/4 12:47:17
#0楼
附件 微信图片_20200104124406.jpg

附件 微信图片_20200104124415.jpg

附件 无标题.jpg

如图所示的这个表,这个月读数和上个月度数没有变化,但明明有用电,显示三相电压230多V,三相电流也看着正常,2-3A,电流经互感器后接入表端,请问可能是什么原因,本人刚到单位上班,领导要我查明原因,可是以前没接触过这类表,不知道从何下手,望坛友指导,谢谢!

附件 QQ图片20200110212201.jpg
[此贴子已经被作者于2020/1/10 21:25:02编辑过]
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2020/2/1 16:07:14
#1楼
若接线无误、信号正常,又电压、电流等参数显示正常,而电能计数异常,则可先找说明书查看了解;
如果有同样的表,亦可比对,以资判断是否表计本身的问题。
8826
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8826
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2020/2/1 19:42:23
#2楼
首先要先看说明书,看来说明书你基本都知道了,E那个切换过去没显示吗,可以根据电流看下用电量,看你图上的样子是二次电流没算倍率的吧,通讯线也接了远传了吗
8826
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8826
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2020/2/1 19:42:58
#3楼
有的表后缀不带某个编号就缺少对应的功能
3082
修不好再说
文章数:109
年度积分:77
历史总积分:3082
注册时间:2016/6/4
发站内信
发表于:2020/2/1 20:21:29
#4楼
回复 #2楼 xupeng2008
这种表不用算倍率,直读。前提是设置准确CT和PT倍率。
8826
xupeng2008
文章数:1913
年度积分:50
历史总积分:8826
注册时间:2009/5/14
发站内信
发表于:2020/2/2 12:18:26
#5楼
回复 #4楼 修不好再说
我们都把倍率设好了,看的直接就是算好的电流、功率等,很方便,很少看到不设倍率的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004