返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
PLC论坛
工控论坛首页
→
PLC论坛
→ 浏览主题:
(讨论)PLC编程这里应该用上升沿还是常开信号
回帖:
25
个,阅读:
3807
次
[上一页]
[1]
[2]
[3]
[下一页]
* 帖子主题:
(讨论)PLC编程这里应该用上升沿还是常开信号
收藏
分享到
16694
产品体验中心会员
李东泽
版主
文章数:
7102
年度积分:
50
历史总积分:
16694
作者的所有帖子(7102)
注册时间:
2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/15 8:02:59
#0楼
我们同事之间的讨论话题,请各位大侠们给个合理的答案,我也好终结他们之间争论。
讨论背景欧姆龙PLC,型号CPM2系列,这个系列中有一个特点就是上升沿必须这样写
需要两步实现。
我另外一个同事认为应该这样实现,一步就可以了,这个只适合于,气缸磁感应开关控制,因为气缸伸出和缩回速度快,完全可以代替上升沿。
请大侠们讨论讨论,在这个场合,那个方案好用。
【方案】
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
2954
nick512
文章数:
72
年度积分:
104
历史总积分:
2954
作者的所有帖子(72)
注册时间:
2018/9/4
发站内信
发表于:2019/8/15 9:12:12
#1楼
两步的保险些。一步那个气缸到位后开关是一直有信号的,即使程序里面reset了,这个也会一直置位。
我现在编程不怎么喜欢用set reset,能不用就不用,写多了容易忘记搞混,查问题也难得找。
[此贴子已经被作者于2019/8/15 9:13:01编辑过]
【方案】
护航网络安全,华北工控推出网闸(GAP)系统专用嵌入式计算机
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
16694
产品体验中心会员
李东泽
版主
文章数:
7102
年度积分:
50
历史总积分:
16694
作者的所有帖子(7102)
注册时间:
2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/15 9:38:30
#2楼
以下是引用
nick512
在
2019/8/15 9:12:12
的发言:
两步的保险些。一步那个气缸到位后开关是一直有信号的,即使程序里面reset了,这个也会一直置位。
我现在编程不怎么喜欢用set reset,能不用就不用,写多了容易忘记搞混,查问题也难得找。
[此贴子已经被作者于2019/8/15 9:13:01编辑过]
欧姆龙里面如果输入两个SET,就会报错提示,非常人性化。我说的是指小型PLC
【方案】
实验研究|吃不饱就降温?野生鸟类的生存智慧
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
10828
chi1225
文章数:
2736
年度积分:
495
历史总积分:
10828
作者的所有帖子(2736)
注册时间:
2014/7/31
发站内信
发表于:2019/8/15 10:20:13
#3楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示!
查看原帖内容>>
【方案】
基于 PC 的控制技术加快设备研发及调试速度
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
19628
产品体验中心会员
PLC-hmi
文章数:
7448
年度积分:
209
历史总积分:
19628
作者的所有帖子(7448)
注册时间:
2010/8/19
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2019/8/15 10:51:25
#4楼
以下是引用
李东泽
在
2019/8/15 9:38:30
的发言:
以下是引用
nick512
在
菱机妙用 | 可编程控制器如何通过以太网与GX Works2连接?
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
16694
产品体验中心会员
李东泽
版主
文章数:
7102
年度积分:
50
历史总积分:
16694
作者的所有帖子(7102)
注册时间:
2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/15 11:24:11
#5楼
以下是引用
PLC-hmi
在
2019/8/15 10:51:25
的发言:
以下是引用
李东泽
在
警告是SET和RSET时候。
但是我输入两个SET地址的相同时候,就提示错误
【方案】
台达自动化产品在加弹机上的控制应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4426
965528555
文章数:
507
年度积分:
50
历史总积分:
4426
作者的所有帖子(507)
注册时间:
2009/9/7
发站内信
三菱电机活动(三)
发表于:2019/8/15 11:36:44
#6楼
采用上升沿妥当些
西门子S7-1200.S7-1500.S7-300.V90.G120.S120.
【方案】
CNC | GX Works2软件在三菱电机CNC产品上的使用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
46625
YXBK
版主
文章数:
21412
年度积分:
1553
历史总积分:
46625
作者的所有帖子(21412)
注册时间:
2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/8/15 13:16:39
#7楼
根据楼主说的实际工程来看,我偏向图2,因为两者所实现的功能是一样的,为什么要多写一行。我指的是该工程中因为气缸的伸出与缩回不可能同时进行,自然两端的磁感应开关在开关正常情况下也不会同时导通,那么置位与复位也就不会同时发生.
大家一起学习
【方案】
为什么长期准确性对于数据中心传感器的选择至关重要 | 维萨拉 (Vaisala)
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
8115
273708367
文章数:
1212
年度积分:
431
历史总积分:
8115
作者的所有帖子(1212)
注册时间:
2012/5/13
发站内信
发表于:2019/8/15 14:12:32
#8楼
个人觉得第2种安全些,最好是这气缸磁性开关做上下限互锁,能够保证信号稳定的话,还是不要用置复位了
【方案】
英威腾Goodrive300变频器在机械制浆生产线上的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
16694
产品体验中心会员
李东泽
版主
文章数:
7102
年度积分:
50
历史总积分:
16694
作者的所有帖子(7102)
注册时间:
2013/4/20
发站内信
2018春节活动(三)
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2019/8/15 17:31:17
#9楼
以下是引用
965528555
在
2019/8/15 11:36:44
的发言:
采用上升沿妥当些
为什么,大侠方便说一下理由吗?
[此贴子已经被作者于2019/8/15 17:31:32编辑过]
【方案】
非标设备市场空间广阔,华北工控产品定制化能力稳步提高!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解