您现在所在的是:

电工技术

回帖:11个,阅读:1215 [上一页] [1] [2] [下一页]
5877
truezhang
文章数:970
年度积分:206
历史总积分:5877
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2019/3/28 9:38:16
#0楼
今天公司有个开关,一早回来看见右侧黑色那块凸起,以为是漏电跳闸,将它按下去后,合闸,立刻打火花跳闸,黑色那块没有在再凸起,量火线和零线是有电阻的,绝缘电阻0.1M欧,因为是老厂房,很多线路不清楚怎么走,又不敢继续上电,不知该怎么查起了
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/28 9:45:28
#1楼
这个问题,如果空气开关或漏电开关,如果下口有多路,你把它理出来做好标记,别混相。空着合上漏电开关,看跳不跳。有时是开关本身的故障。如果空着也跳,说明是开关本身的故障,换掉!如果空着负载没问题,你就一路一路的加负载,看加到哪路负载时跳闸,那就是哪路负载有故障。接下来就检查这条有故障路负载。看问题出在哪? 直至排除!
5877
truezhang
文章数:970
年度积分:206
历史总积分:5877
注册时间:2004/7/5
发站内信
发表于:2019/3/28 10:00:29
#2楼
拆掉下装线,直接合闸是没有问题的,我就不知绝缘电阻0.1M欧是不是跳闸的原因?因为已知的负载已全部断开,还是跳
21891
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21891
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2019/3/28 10:01:59
#3楼
去掉负载先试送电,正常后再一回路一回路的恢复送电这是最笨的方法,最好是分路测量下做个初步判断,再一步步排除
自学成才!
4669
ddt250
文章数:894
年度积分:74
历史总积分:4669
注册时间:2016/12/26
发站内信
发表于:2019/3/28 10:02:05
#4楼
0.1MΩ?我记得是绝缘低于2MΩ就算漏绝缘不合格了。
43893
YXBK 版主
文章数:20101
年度积分:1272
历史总积分:43893
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/3/28 13:07:55
#5楼
以下是引用truezhang2019/3/28 10:00:29的发言:
拆掉下装线,直接合闸是没有问题的,我就不知绝缘电阻0.1M欧是不是跳闸的原因?因为已知的负载已全部断开,还是跳

负载已全部断开,那是不是线路的问题
大家一起学习
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/3/28 13:39:31
#6楼
这个阻值有点小
负载确定全部断开了,阻值只有这点肯定是问题!
那么就重点检查线路吧!
10669
646270767
文章数:790
年度积分:626
历史总积分:10669
注册时间:2015/5/23
发站内信
发表于:2019/3/28 14:46:36
#7楼
怀疑漏电开关本身存在问题。建议更换。供参考
此帖发自手机工控论坛
5637
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5637
注册时间:2019/3/11
发站内信
发表于:2019/3/28 15:29:41
#8楼
估计电路老化,有接头的地方漏电,或者电缆电线被压了。看这个断路器的出线去哪了,一步步往下查,接头处一定不能放过
博百家之长,更上一层楼
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2019/3/28 16:06:46
#9楼
先分清是漏电还是过载
绝缘电阻0.1M欧,怎么测量出来的

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005