附件 34ca3088d1f870125c54b78f5a03bae.jpg

如上图的结构,在电路设计中,输出端有接负载电机,如果运行电机后,输出压差就增大,而且总电压下降了几十伏,请问这种情况会不会是三相整流桥被烧坏了(之前有次检测闻到了糊味,但是没有找到原因)

617
Treasure丶
文章数:74
年度积分:50
历史总积分:617
注册时间:2018/11/29
发站内信
发表于:2019/3/15 16:00:21
#1楼
附件 add7dad226f85c4dc29ae471cbec808.jpg



电路图如上图所示,检测电压为图中蓝色箭头所指的地方
9810
zzm7959
文章数:2750
年度积分:50
历史总积分:9810
注册时间:2012/10/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2019/3/15 17:01:53
#2楼
我觉得一个是整流桥选型小了,一个是负载重。怎么图中还是电压电流表呢?应该是电压表呀?
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2019/3/15 17:07:43
#3楼
有没有问题万用表不就测出来了嘛
新设备还是使用中的?
新设备的话还得考虑楼上的问题!
43893
YXBK 版主
文章数:20101
年度积分:1272
历史总积分:43893
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2019/3/15 17:29:43
#4楼
以下是引用Treasure丶2019/3/15 16:00:21的发言:
附件 add7dad226f85c4dc29ae471cbec808.jpg



电路图如上图所示,检测电压为图中蓝色箭头所指的地方

你这两个箭头不都是在正极上吗?
大家一起学习
21707
kazefsh
文章数:7254
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2019/3/15 17:50:47
#5楼
预充电旁路切了吗
1181
13792777683
文章数:101
年度积分:50
历史总积分:1181
注册时间:2016/1/31
发站内信
发表于:2019/3/15 20:03:15
#6楼
有可能是某个桥臂烧毁,用万用表就能测出来。
8403
changmike
文章数:965
年度积分:535
历史总积分:8403
注册时间:2018/6/11
发站内信
发表于:2019/3/15 20:08:50
#7楼
很有可能是晶闸管坏了
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2019/3/15 20:09:10
#8楼
看图上接有直流电压表,以前是否观察过,情况如何;滤波电容及其接线是否完好,负载大小。
也可计算一下,输出电压接近于什么情况。
此帖发自手机工控论坛
6918
海边渔翁
文章数:1441
年度积分:50
历史总积分:6918
注册时间:2015/2/24
发站内信
发表于:2019/3/15 21:51:49
#9楼
整流桥好检查的