压力传感器信号传到PLC,压力一直打不上去,监控到AIW处都上不去,已经排除了压力传感器坏掉了的可能,不知道原因在哪里。已经两天了都没有搞定,谁能帮我,万分感谢!
  春风再美也比不上你的笑,没见过你的人不会明了
1679
Bfhy
文章数:525
年度积分:50
历史总积分:1679
注册时间:2004/12/2
发站内信
发表于:2005/8/8 20:38:00
#1楼
朋友,哪里的?
3353
moonar
文章数:1118
年度积分:50
历史总积分:3353
注册时间:2004/10/3
发站内信
发表于:2005/8/9 12:37:00
#2楼
现在我已经找到原因了,和模拟量模块没有关系。因为我拿万用表量传感器的信号,还是上不去。我想可能是变频器干扰的问题,因为变频器带动电机运行时就打不上去,我只要把变频器停掉,信号马上就上去了。但是我就是找不出变频器是怎么干扰传感器的,是电源干扰么?怎么解决呀?
谢谢啊!
  春风再美也比不上你的笑,没见过你的人不会明了
1679
Bfhy
文章数:525
年度积分:50
历史总积分:1679
注册时间:2004/12/2
发站内信
发表于:2005/8/9 21:44:00
#3楼
是不是由于变频器的运行,使管路恒压了,而不是什么干扰。
3353
moonar
文章数:1118
年度积分:50
历史总积分:3353
注册时间:2004/10/3
发站内信
发表于:2005/8/10 14:34:00
#4楼
不会吧,我的给定值是10100Psi,现在打倒9000就上不去了。而且我还有个压力表,测出的值明明已经到了10400了
  春风再美也比不上你的笑,没见过你的人不会明了
1679
Bfhy
文章数:525
年度积分:50
历史总积分:1679
注册时间:2004/12/2
发站内信
发表于:2005/8/10 20:22:00
#5楼
那看来是干扰了,线路、电源都有可能。
1081
hardis1314
文章数:105
年度积分:50
历史总积分:1081
注册时间:2005/8/3
发站内信
发表于:2005/8/11 8:54:00
#6楼
那就把变频器的接地加粗也可以试试给变频器做个屏蔽
3353
moonar
文章数:1118
年度积分:50
历史总积分:3353
注册时间:2004/10/3
发站内信
发表于:2005/8/11 15:21:00
#7楼
解决了。不好意思我以前一直没有发现变频器的出线没有用屏蔽线。