您现在所在的是:

台达论坛

回帖:3个,阅读:1097 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

015B21A上电报LU

3053
nzyxcnzyxc
文章数:372
年度积分:175
历史总积分:3053
品牌积分(台达):198
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2018/12/24 7:26:55
#0楼
怎么回事啊?原来使用正常
2036
ruxiangchen
文章数:225
年度积分:184
历史总积分:2036
品牌积分(台达):6
注册时间:2016/7/21
发站内信
发表于:2018/12/24 13:55:39
#1楼
很明显欠压么,直流母线测量正常,就是检测电路有问题。要不换一下高耐压低容量的检测电路电容试一下?
3053
nzyxcnzyxc
文章数:372
年度积分:175
历史总积分:3053
品牌积分(台达):198
注册时间:2018/8/23
发站内信
发表于:2018/12/24 14:41:26
#2楼
回复 #1楼 ruxiangchen
谢谢
65
百鸟争鸣4VBB
文章数:48
年度积分:65
历史总积分:65
品牌积分(台达):23
注册时间:2023/4/5
发站内信
发表于:2024/7/10 11:07:03
#3楼
电压检测电阻坏了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报