您现在所在的是:

三菱Mitsubishi

回帖:12个,阅读:3013 [上一页] [1] [2] [下一页]
772
vr571
文章数:2
年度积分:50
历史总积分:772
注册时间:2010/4/2
发站内信
发表于:2018/12/3 11:05:44
#0楼
现场两台伺服通过两根丝杆驱动一个滑台。 怎么解决同步问题?

FX3U要用什么模块?三菱Q系列用什么模块?
[此贴子已经被jint于2018/12/3 11:20:03编辑过]
86365
ZCMY 版主
文章数:47588
年度积分:884
历史总积分:86365
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2018/12/3 11:11:43
#1楼
要支持插补运算;
38880
fumz78 版主
文章数:17154
年度积分:111
历史总积分:38880
注册时间:2006/10/8
发站内信
2018论坛优秀版主
2017春节活动(二)
2016论坛优秀版主
2016国庆活动(二)
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
08年最佳博客奖
发表于:2018/12/3 12:32:59
#2楼
这个要求有同步功能,最好是选用有同步功能的模块
Q的可以用QD77MS模块,这个模块有同步控制功能
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/12/3 12:51:46
#3楼
直接用PLC输出一路输出脉冲接入2个伺服驱动器即可同步啊!
PLC的脉冲输出点足够负载同时驱动2个伺服驱动器
10519
xlian
文章数:3232
年度积分:65
历史总积分:10519
注册时间:2002/5/7
发站内信
2018论坛热心网友
西门子PLC体验(二)
发表于:2018/12/3 15:38:42
#4楼
一般支持虚拟轴功能控制器都可以
13017
蛇会大学
文章数:4767
年度积分:522
历史总积分:13017
注册时间:2015/12/14
发站内信
2018论坛分享达人
发表于:2018/12/3 22:25:40
#5楼
PLC一路脉冲接两台伺服试试
7712
jiouai84
文章数:655
年度积分:50
历史总积分:7712
注册时间:2013/1/7
发站内信
发表于:2018/12/4 7:13:23
#6楼
三菱的20gm应该可以,能不能改机构,中间一个丝杆,两边用滑块?
此帖发自手机工控论坛
1357
hwjtxf
文章数:521
年度积分:50
历史总积分:1357
注册时间:2018/3/29
发站内信
发表于:2018/12/4 9:25:06
#7楼
回复 #6楼 jiouai84
如果是设计阶段 我建议用这个办法!除非有空间上或别的限制  要不用一个伺服挺好!
2985
1143158441
文章数:277
年度积分:56
历史总积分:2985
注册时间:2017/8/17
发站内信
发表于:2018/12/4 11:38:25
#8楼
回复 #3楼 高雅的雅
回零怎么回?同时回零点信号咋个办?近点狗位置不同咋个办?
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/12/4 16:12:14
#9楼
2台伺服驱动一根丝杆回零必须是同步的啊!不同步你还能玩个毛