1978
haoran710
文章数:201
年度积分:50
历史总积分:1978
品牌积分(台达):0
注册时间:2006/7/23
发站内信
发表于:2018/10/23 22:10:31
#0楼
   一台控制水箱液位的台达PLC,水箱内有2台抽水泵。分上中下三个液位来控制抽水泵的运行状态。上液位2台泵同时抽水,中液位1台泵抽水,下液位2台泵都停止。
   我使用台达指令 ZCP K1000 K20000 D200 M200来控制。
   我感觉水箱水位在不停的晃动,水位一会高于上限,一会低于上限。可能会造成抽水泵频繁的启动停止吧。这样不能稳定的控制抽水泵运行吧?
   各位高手出点主意啊?谢谢!
[此贴子已经被jint于2018/10/24 9:28:46编辑过]
17837
pan_xiansheng
文章数:2359
年度积分:331
历史总积分:17837
品牌积分(台达):10
注册时间:2011/11/18
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2018/10/23 22:17:12
#1楼
你用的是有级控制,并非无级,控制效果也只能这样,除非用变频。
8018
蜀中之首
文章数:5230
年度积分:50
历史总积分:8018
品牌积分(台达):76
注册时间:2018/5/27
发站内信
发表于:2018/10/23 23:08:54
#2楼
控制方式错误
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
品牌积分(台达):26
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/10/24 3:48:41
#3楼
或许,在邻近上液位时,可设置一个缓冲时间,以消除水位晃动的影响。
此帖发自手机工控论坛
16148
lliu1978
文章数:6817
年度积分:163
历史总积分:16148
品牌积分(台达):1
注册时间:2012/3/5
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
发表于:2018/10/24 5:01:24
#4楼
这种控制方式可以靠调节阀门来改善
此帖发自手机工控论坛
学习永不停止!
23215
gk_0 版主
文章数:7738
年度积分:221
历史总积分:23215
品牌积分(台达):25
注册时间:2013/9/9
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
2016国庆活动(三)
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2015春节活动
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2018/10/24 7:58:00
#5楼
改善控制方式,一旦达到上限就开泵,一直到中液位或低液位再停泵不就好了,你这是把PLC当继电器电路搞啊。
也可以设置输入口滤波或延时。
1839
wxmsdz
文章数:10
年度积分:108
历史总积分:1839
品牌积分(台达):0
注册时间:2013/6/26
发站内信
发表于:2018/10/24 10:10:35
#6楼
加个回差就可了
1357
hwjtxf
文章数:521
年度积分:50
历史总积分:1357
品牌积分(台达):1
注册时间:2018/3/29
发站内信
发表于:2018/10/24 11:04:39
#7楼
你在液位传感器采集结构上优化下 就OK了 能减少液面晃动带来的影响!
4730
启动绕组
文章数:498
年度积分:50
历史总积分:4730
品牌积分(台达):2
注册时间:2007/12/24
发站内信
发表于:2018/10/24 12:08:49
#8楼
高液位启动1#,2#泵,中液位停1#泵,低液位停2#泵
中液位启2#泵,高液位启1#泵。。。
不会因为波动受到影响表情
10426
twtynijj
文章数:2627
年度积分:78
历史总积分:10426
品牌积分(台达):32
注册时间:2009/7/15
发站内信
2016国庆活动(三)
发表于:2018/10/24 13:14:54
#9楼
加 时间嘛  到了位置 超过几秒后 就可以肯定到位了 停止就行了。