您现在所在的是:

变频器维修

回帖:8个,阅读:6021 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

台达变频器OL故障

544
zjzy2374
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:544
注册时间:2017/6/28
发站内信
发表于:2018/2/27 15:17:51
#0楼
台达变频器待机状态下报OL故障
一个机柜里两台电机各用一个台达的变频器控制
还没有开机,在待机状态下,突然一台变频器报OL过载,另一台开机,不知是什么原因引起的,怎样处理?
544
zjzy2374
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:544
注册时间:2017/6/28
发站内信
发表于:2018/2/27 15:25:04
#1楼
还是程序有问题,突然开机的时候报了OL故障,有干扰?
9785
711022027
文章数:835
年度积分:612
历史总积分:9785
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2018/2/27 15:47:04
#2楼
你这变频器运行是IO端子控制还是通讯控制。如果是IO端子控制,要查看程序,看看有什么冲突。如果是通讯控制,主要查一下是否干扰引起,另外,你这个机子是以前正常运行的还是刚安装的,环境潮湿吗?过年电源关闭的吗?
544
zjzy2374
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:544
注册时间:2017/6/28
发站内信
发表于:2018/2/27 15:56:01
#3楼
回复 #2楼 711022027
是通信控制的,刚装机,电源关闭。如果是干扰,那是要通信线加磁环吗?
544
zjzy2374
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:544
注册时间:2017/6/28
发站内信
发表于:2018/2/27 15:58:29
#4楼
回复 #3楼 zjzy2374
正常运行的时候开关机都挺正常的,就是待机状态下偶尔会有这种现象,关键是有一台怎么开机了,这就很奇怪
544
zjzy2374
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:544
注册时间:2017/6/28
发站内信
发表于:2018/2/27 16:02:31
#5楼
回复 #2楼 711022027
装在机柜里面在,就是电机是水冷的,通的有水管,不过变频器那里没有水管
9785
711022027
文章数:835
年度积分:612
历史总积分:9785
注册时间:2006/8/4
发站内信
发表于:2018/2/27 18:06:07
#6楼
就可靠性来说,变频器启动控制,故障复位,报警信号采集,最好用PLC的IO口控制,而且你变频器数量本身就不多,速度控制用通讯控制,主要是为了经济上考虑,模拟量模块价格比较高。通讯线用屏蔽线,屏蔽层单端接地、加磁环试试。变频器输出也可以套个大磁环,多绕几圈,输出线也用屏蔽线。
6989
gku0223KKXxJ
文章数:2093
年度积分:50
历史总积分:6989
注册时间:2016/2/23
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2018/2/27 19:02:46
#7楼
干扰的可能性较大。证据是没有开机信号,有一台就开机了,这就是症结所在。检查接地是否良好,检查接线是否动力线与信号是否混在一起,强电与弱电分开布线。两台变频器可装在两个柜子里。
28233
goldage
文章数:15776
年度积分:1525
历史总积分:28233
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/2/27 21:15:33
#8楼
很简单,你用面板控制模式试一下还是这样就直接送修吧,这样的故障现象不少见

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003