您现在所在的是:

电工技术

回帖:31个,阅读:2891 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
24228
liuxd6909
文章数:12746
年度积分:285
历史总积分:24228
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/1/16 22:07:17
#0楼
已经是晚上九点多了,站上10kV光伏并网线路突然跳闸,地调要求停电检查站内线路。检查低压室,一进门就闻见10kV站用变有烧焦的味道,但还在运行。检查高压室,发现所有高压柜都在运行状态 。停掉10kV站用变柜,检修站用变。
思想决定高度
21941
yejingmao
文章数:12575
年度积分:50
历史总积分:21941
注册时间:2007/5/3
发站内信
2017春节活动(三)
发表于:2018/1/16 22:09:42
#1楼
都没说清楚,也没图
24228
liuxd6909
文章数:12746
年度积分:285
历史总积分:24228
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/1/16 22:12:02
#2楼
附件 微信图片_20180116220839.jpg



附件 微信图片_20180116220920.jpg



原来是只大耗子在作祟,结果很惨,毛都烧没了表情
14597
465010287 版主
文章数:6566
年度积分:477
历史总积分:14597
注册时间:2012/10/11
发站内信
发表于:2018/1/16 22:18:15
#3楼
还有这事,我们这边有24小时值班。巡回几次配电房
24228
liuxd6909
文章数:12746
年度积分:285
历史总积分:24228
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2018/1/16 22:26:13
#4楼
防护不利啊,耗子应该是从电缆沟上来的,由于乱窜触碰到站用变接线柱,导致线路瞬间接地。但说也奇怪,站内高压设备没跳闸,竟然只跳开了变电所那端!
[此贴子已经被作者于2018/1/16 22:27:41编辑过]
18802
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:75
历史总积分:18802
注册时间:2014/12/11
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2018/1/17 7:28:04
#5楼
老鼠确实讨厌,有一次我单位高压室熔断器那里因为老鼠,短路,保险丝烧掉了,当时我在低压配电测量三相电压不对,报供电局维修,(本人没有高压证,无权操作)过来打开高压室,发现了老鼠……
此帖发自手机工控论坛
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
注册时间:2008/11/27
发站内信
2018春节活动(三)
2017国庆活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2018/1/17 9:09:12
#6楼
干式变压器,配电室有老鼠药没?我们这配电室下方盖板缝隙都用耐火泥封堵
此帖发自手机工控论坛
12383
hty.czh
文章数:2379
年度积分:53
历史总积分:12383
注册时间:2004/8/29
发站内信
发表于:2018/1/17 9:23:02
#7楼
附件 446466168877371836.jpg
6224
电工班长
文章数:1304
年度积分:53
历史总积分:6224
注册时间:2009/7/10
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2018/1/17 9:27:36
#8楼
看来配电防鼠还是非常重要的。前段时间我们这边并网的10MW光伏电站也是进去老鼠了,引起了短路,导致整个电网电压瞬间波动,导致公司很多设备跳车,造成了很大损失。
41314
jint 管理员
文章数:20879
年度积分:235
历史总积分:41314
注册时间:2007/8/30
发站内信
发表于:2018/1/17 9:44:35
#9楼
回复 #7楼 hty.czh
哈哈哈哈感觉老鼠死得有点不明就里。确实应该防鼠了,看了好多起类似的不安全事故。

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004