                                #0楼
                            
                            
                            
                            普传22KW7800系列。用户称报OL。且三相电流不平衡!检查主回路和IGBT输出的静态电阻的阻值。发现IGBT不平衡!再检查驱动板的六路信号。发现也异常!六路波形不一致!最后换掉驱动板和IGBT。这台变频器修好了。(因为插头有现货)所以很顺利!
                        
                        
                    
        
            
            
            
            
            


            
            
             

        
        
        