在触摸屏上输入10HZ变频器上就显示40HZ,输入30HZ变频器就显示20HZ,什么原因,变频器是ABB的,是程序取反了吗!~
[此贴子已经被jint于2017/9/11 8:49:36编辑过]
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
28248
cfg168
文章数:17075
年度积分:62
历史总积分:28248
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2017/9/3 19:53:52
#1楼
请提供控制系统的硬件组成原理,比如采用触摸屏直连变频器进行通讯控制;或者触摸屏通过PLC控制器再去控制变频器等等。另外还要上传原始程序进行分析和研究。
26379
ytleaderplc
文章数:11029
年度积分:942
历史总积分:26379
注册时间:2008/6/7
发站内信
发表于:2017/9/3 20:02:03
#2楼
直接modbus通讯?还是通过plc模拟量的?
86177
ZCMY 版主
文章数:47547
年度积分:696
历史总积分:86177
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/9/4 8:32:32
#3楼
呵呵;频率的设定曲线是反的吧;检查参数;
6148
yecao2003
文章数:1438
年度积分:551
历史总积分:6148
注册时间:2003/8/13
发站内信
发表于:2017/9/4 9:18:05
#4楼
是通讯控制还是模拟量控制呢?
1223
276009526
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1223
注册时间:2017/8/10
发站内信
发表于:2017/9/4 9:54:40
#5楼
设备是不是带了很重负载,变频器的控制模式是转矩吧!pLC取反是对位,不对字。pLc读取触摸屏的值,乘一个系数,通过RS485送到变频器指定寄存器控制变频器频率。
此帖发自手机工控论坛
10809
yutianhe95
文章数:3480
年度积分:551
历史总积分:10809
注册时间:2017/3/29
发站内信
2018论坛热心网友
2018春节活动(三)
发表于:2017/9/4 10:58:19
#6楼
同意3楼说的,结合你说的上限没问题应该是50HZ,切换也没问题,那就只有程序里数字量的上下限和工程量的上下限不对应,有一个反了
[此贴子已经被作者于2017/9/4 10:58:47编辑过]
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/9/4 19:05:01
#7楼
估计是参数设置问题吧!
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
注册时间:2004/2/17
发站内信
2018论坛优秀版主
2017论坛优秀版主
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2017/9/5 11:15:17
#8楼
这个问题很好查呀,就是监控远程给定到变频器端口的信号,是递增还是递减逻辑就行了。先把问题范围确定,再去查故障点。
6479
zq3076
文章数:2264
年度积分:180
历史总积分:6479
注册时间:2015/12/26
发站内信
发表于:2017/9/5 17:20:15
#9楼
回复 #4楼 yecao2003
通讯控制!