工厂变电站中,直流控制系统串入了交流电,引起一台变压器跳闸,综保报的是非电量动作,其他的电气设备没有跳闸,这是什么原因?为何只有一台跳而其他的没有跳?
此帖发自手机工控论坛
27750
goldage
文章数:15584
年度积分:1042
历史总积分:27750
注册时间:2006/1/10
发站内信
2018论坛热心网友
发表于:2017/6/20 20:57:48
#1楼
相当于瞬间短路,跳最近的那个
513
1226866845
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:513
注册时间:2017/5/14
发站内信
发表于:2017/6/21 9:06:14
#2楼
跳和那个最近的?相当于什么短路?