请教大侠们,我在WINCC中设的过程变量为有符号32位双字型,在STEP7中也能显示为负数,但为什么在WINCC中的IO域中显示不出来呢,是不是我IO域设置有问题,请大侠指点.谢谢.
1033
wjy330
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1033
注册时间:2004/12/23
发站内信
发表于:2005/7/12 21:21:00
#1楼
要定义IO域的显示格式
946
heidelberg
文章数:17
年度积分:50
历史总积分:946
注册时间:2005/3/9
发站内信
发表于:2005/7/12 22:15:00
#2楼
晕,等于没说,我也知道要定义格式呀,具体怎么做呢.
38097
cvlsam 版主
文章数:12487
年度积分:708
历史总积分:38097
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/7/12 22:44:00
#3楼
在i/o输出格式中定义s999格式,s是带符号的格式,什么都要人家帮你 做,你索性把工程扔上来算了