您现在所在的是:

变频器维修

回帖:4个,阅读:887 [上一页] [1] [下一页]
* 帖子主题:

AB变频器维修实例

8704
805709808
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:8704
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2017/5/6 13:29:59
#0楼
今天接手一台AB powerflex700,90KW的变频器,故障是V相损坏,拆机单板测试
附件 IMG_0262.jpg

附件 IMG_0265.jpg
发现V相下桥波形畸变,检查发现V相驱动电路中的二极管D27损坏,更换后故障排除,下面是正常的波形


附件 IMG_0263.jpg

附件 IMG_0264.jpg
此帖发自手机工控论坛
29483
凤凰息梧桐
文章数:17239
年度积分:96
历史总积分:29483
注册时间:2013/9/25
发站内信
2013辞旧迎新
发表于:2017/5/6 15:27:34
#1楼
示波器很方便啊
23599
weixiu123
文章数:13321
年度积分:79
历史总积分:23599
注册时间:2014/1/18
发站内信
发表于:2017/5/6 16:33:47
#2楼
怎么发了2遍啊
8704
805709808
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:8704
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2017/5/6 16:56:06
#3楼
以下是引用weixiu1232017/5/6 16:33:47的发言:
怎么发了2遍啊
点错了,发了两次
此帖发自手机工控论坛
1179
dxpcz
文章数:20
年度积分:50
历史总积分:1179
注册时间:2016/8/4
发站内信
发表于:2017/5/8 21:39:40
#4楼
高手  测试波形 测说明位置

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved

62.4004