发表于:2017/2/22 16:28:21
#0楼
一台设备有三台变频器,通过插头外接一个附件,这个附件上有光电传感器、急停开关和一台电机,其中后两个插头居然一样的,操作工装好后电机不转,我检查他们插头插错了,换过来后还是开不动,变频器显示短路报警,断电再开也不能复位,三个变频器只有一个有操作面板,好在都是一样的变频器,能通用,换到这个故障变频器后复位,故障才修复,故障代码是短路报警,当时使用正常。
过了一个小时左右,他们又说变频器报警了,显示屏有提示,这次去看又是另外一个变频器报警,又把操作面板换过来,故障代码是过流报警。我想可能是机械部分有卡滞的情况吧,也许用用就好了,后来又报警,我告诉他们自己复位就行了。
第二天,他们跟我说这样不行,老是过几十分钟就报警停机,让我彻底搞一下。我检查了机械部分,也没发现明显的问题,检查参数,已经偏大了,检查线路,也没问题,但是我测电流有点不正常,三相电流都有,说明没有断线,但是就是不平衡还不稳定,难道电机有问题了?设备还比较新的,用得也不多,还有变频器保护,电机怎么会烧? 拆开接线盒,三根电源线是接得紧,但是三个形接法的三个连接片的另外一端的三个螺丝,很松,有的螺帽都快掉了,紧掉螺丝后测三相电流平衡而且稳定。
[此贴子已经被作者于2017/2/22 16:29:26编辑过]
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。 好好学习,天天向
上。
上。