您现在所在的是:

电工技术

回帖:21个,阅读:1486 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
* 帖子主题:

关于卷帘门故障

20182
honghaii
文章数:8005
年度积分:545
历史总积分:20182
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2017/2/22 9:47:01
#0楼
前天现在报修卷帘门不能下降,跑现场登高一看。晕死,卷帘门都卷在上方了,都成一坨了。最后跟同事慢慢的理顺后才发现卷帘门的挂耳都断了,重新制作挂耳安装到位,重新调整限位这个就这个修了2天。第一天下午报修都没来及的完全弄好。时候分析是卷帘门上限位控制挡片松动造成限位器不工作,卷帘门一直上升,最后拉断了挂耳。
2452
393321533
文章数:86
年度积分:89
历史总积分:2452
注册时间:2014/2/20
发站内信
发表于:2017/2/22 10:01:43
#1楼
想想以前刚进一个食品厂时,从进厂到出厂一直在修卷帘门,那里的卷帘门有用PLC的,有用继电器的,有带减速机与不带减速,有带变频与不带变频的。几十个门,天天修。
19885
1053370790
文章数:4448
年度积分:595
历史总积分:19885
注册时间:2012/9/7
发站内信
发表于:2017/2/22 10:07:37
#2楼
以下是引用3933215332017/2/22 10:01:43的发言:
想想以前刚进一个食品厂时,从进厂到出厂一直在修卷帘门,那里的卷帘门有用PLC的,有用继电器的,有带减速机与不带减速,有带变频与不带变频的。几十个门,天天修。
可以外出开一家店,专修各种卷帘门。
2445
chency_2008
文章数:1057
年度积分:50
历史总积分:2445
注册时间:2012/3/1
发站内信
发表于:2017/2/22 15:13:11
#3楼
卷帘门就上下,都用PLC控制
4658
y258464168
文章数:2497
年度积分:50
历史总积分:4658
注册时间:2016/11/30
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2017/2/22 15:16:34
#4楼
以下是引用3933215332017/2/22 10:01:43的发言:
想想以前刚进一个食品厂时,从进厂到出厂一直在修卷帘门,那里的卷帘门有用PLC的,有用继电器的,有带减速机与不带减速,有带变频与不带变频的。几十个门,天天修。
现在对卷帘门有深入独特的理解之处了吧,自己开个卷帘门厂技术是没问题了。表情
20182
honghaii
文章数:8005
年度积分:545
历史总积分:20182
注册时间:2006/12/5
发站内信
发表于:2017/2/22 15:29:55
#5楼
快速卷帘门用到的要么PLC要么单片机。带编码器和变频器的。
2452
393321533
文章数:86
年度积分:89
历史总积分:2452
注册时间:2014/2/20
发站内信
发表于:2017/2/22 16:01:31
#6楼
回复 #3楼 chency_2008
当时有很多是外面配专门卷帘门电机,那种电机不能运行久了,出故障后会自动保护。当卷帘门上下过程中出现故障卡住,而电机一直在通电的情况下就有故障。修好后,还不能用。还要等个几小时后才能用,后来厂里改用普通电机,带减速机1:30,但速度还是下不来,老是过冲。再加变频器,速度下来了,但故障好多都是人为不能手动控制,再加PLC,加手动,点动,报警,急停。加上原来的刷卡信号,光电开关信号,上下限,上下行程位。不用PLC不好搞。
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2017/2/22 16:31:21
#7楼
看6楼 卷帘门的功能也是很强大的啊
9465
1522615606
文章数:5302
年度积分:50
历史总积分:9465
注册时间:2015/5/31
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/2/22 16:42:09
#8楼
回复 #1楼 393321533
这么多种。
24574
mjinbao
文章数:13934
年度积分:50
历史总积分:24574
注册时间:2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/2/22 16:52:34
#9楼
这个处理需要花时间;限位有问题,若及时发现而停止,情况则好些。
此帖发自论坛手机版

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报