返回工控网首页
|
| 添加到收藏夹
中国自动化学会专家咨询工作委员会指定宣传媒体
免费注册
广告服务
|
客服中心
您现在所在的是:
台达论坛
工控论坛首页
→
台达PLC
→ 浏览主题:
执行DMOV K0 D1030无效??
回帖:
10
个,阅读:
5921
次
[上一页]
[1]
[2]
[下一页]
* 帖子主题:
执行DMOV K0 D1030无效??
收藏
分享到
1383
小飞哥zWUVzJ
文章数:
84
年度积分:
50
历史总积分:
1383
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(84)
注册时间:
2016/7/20
发站内信
发表于:2017/1/14 10:00:19
#0楼
今天做测试时,当程序运行到S12,脉冲输出完毕时,M1029on,可以复位y24,也能执行跳转,可是却不能执行DMOV K0 D1030,这条语句,请问这是为什么?
PS:我记得上次也有过类似现象,当时没有深究,将DMOV K0 D1030用状态继电器驱动就能执行了。如下图也能达到要求
[此贴子已经被作者于2017/1/14 10:11:29编辑过]
【方案】
台达机电产品在精密带刀片皮机上的应用
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
结帖
|
管理
10222
chi1225
文章数:
2610
年度积分:
861
历史总积分:
10222
品牌积分(台达):
9
作者的所有帖子(2610)
注册时间:
2014/7/31
发站内信
发表于:2017/1/14 10:17:55
#1楼
传送的指令可以需要上升沿驱动下...
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
【方案】
ORLEN精炼厂部署FLIR Systems SR-100红外热像仪
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
24574
mjinbao
文章数:
13933
年度积分:
50
历史总积分:
24574
品牌积分(台达):
26
作者的所有帖子(13933)
注册时间:
2013/1/12
发站内信
2018春节活动(三)
2017春节活动(三)
2016国庆活动(三)
发表于:2017/1/19 11:24:23
#2楼
没有查看过,不知与其前面执行的指令是否有关。
此帖发自论坛手机版
【方案】
图尔克 远程信号I/0
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
1059
wangfuwang
文章数:
32
年度积分:
50
历史总积分:
1059
品牌积分(台达):
1
作者的所有帖子(32)
注册时间:
2007/6/4
发站内信
发表于:2019/9/17 21:52:28
#3楼
我也遇到同样问题 D1030无法清零
【方案】
低碳模式 绿色主张 台达方案与你分享
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
4576
INotKissBoy
文章数:
945
年度积分:
594
历史总积分:
4576
品牌积分(台达):
13
作者的所有帖子(945)
注册时间:
2018/9/15
发站内信
发表于:2019/9/18 13:53:03
#4楼
M1029用沿脉冲试一下
“你之所以还在喜欢女人,是因为还没有遇到一个让你心动的男人,而我,就是辣个男人。”
— — — — 鲁 迅
【方案】
台达网络产品在工厂车间自动化网络中的应用
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
50
forysxiaoli
文章数:
20
年度积分:
50
历史总积分:
50
品牌积分(台达):
6
作者的所有帖子(20)
注册时间:
2019/7/18
发站内信
发表于:2019/10/6 16:45:45
#5楼
有可能和扫描周期有关系
【方案】
华北工控可提供嵌入式硬件支持,变电站综合在线自动化监测
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6883
产品体验中心会员
szhenlong
文章数:
1354
年度积分:
178
历史总积分:
6883
品牌积分(台达):
6
作者的所有帖子(1354)
注册时间:
2014/9/28
发站内信
发表于:2019/10/6 19:52:43
#6楼
与步进梯形图的用法有关
此帖发自手机工控论坛
【方案】
华北工控多网口整机BIS-6665I-C10,专为机器视觉领域打造
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
6294
zhengchang
文章数:
1820
年度积分:
87
历史总积分:
6294
品牌积分(台达):
6
作者的所有帖子(1820)
注册时间:
2011/5/6
发站内信
发表于:2019/10/7 10:17:23
#7楼
步进梯形图没到那一步是不会执行的,有些数据数据清理建议还是挪出来。
【方案】
可以自由悬浮的动子托盘 简化了敏感元件的输送
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
19752
产品体验中心会员
fuhuafeng72
文章数:
5607
年度积分:
190
历史总积分:
19752
品牌积分(台达):
103
作者的所有帖子(5607)
注册时间:
2011/11/21
发站内信
2017国庆活动(三)
2016国庆活动(三)
2014逛工博
发表于:2020/3/10 19:08:23
#8楼
要把上面的两个高速脉冲指令先断开才可以。
凯成、日发、攀峰龙带式帘子线倍捻机、直捻机电控系统维修改造。
【方案】
S7200通过BCNet-S7200Plus和SMART200 PLC数据交换
只看该作者
|
赞
[1]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
760
dck19840304
文章数:
1
年度积分:
50
历史总积分:
760
品牌积分(台达):
1
作者的所有帖子(1)
注册时间:
2011/5/19
发站内信
发表于:2022/9/27 6:32:31
#9楼
这个和硬件版本有关系,同样的程序在低版本的PLC上不行,换高版本的PLC就好了,亲自测试的
此帖发自手机工控论坛
【方案】
非凡十年|FLIR消防用红外热像仪,用实力在市场站稳脚跟!
只看该作者
|
赞
[0]
|
踩
[0]
|
引用
|
回复
|
编辑
|
推荐
|
举报
|
管理
工控学堂推荐视频:
PLC学习视频
变频器学习视频
西门子学习视频
三菱学习视频
更多学习视频>>
•
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
•
[视频课程]零基础快速入门西门子S7-1500PLC
•
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
•
[视频课程]三菱PLC程序进制转化你懂了吗
•
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
•
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
•
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
•
[视频课程]西门子S7-1200与欧姆龙温控仪表的自由口通信
•
[视频课程]西门子S7-200SMART带参数子程序使用详解
124.8008