您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:3个,阅读:11153 [上一页] [1] [下一页]
1148
277305578
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2011/10/12
发站内信
发表于:2016/12/22 13:25:12
#0楼
1200PLC作为从站的profinet I/O通讯的问题,组态的时候如果选择从I0 开始时会显示地址已占用,可以怎么解决,如下面图片一样,可以怎么解决,如果从I2开始时就可以,关键是选的1214的plc,没有带扩展模块,怎样可以从 I0 开始,求指教,谢谢 主控器上面带的有io点,主站使用的是倍福的PLC,主站是别人的plc,现在我的1200plc要作为从站和别人走profinetI/O 通讯,已有多的io点,
附件 {7ZD)4H11~J}4KNWKY0UCMJ.jpg



附件 X(O】PV$)ZWA9【_S~H【WHYHF.jpg



6536
wuyang750
文章数:2637
年度积分:50
历史总积分:6536
注册时间:2014/5/6
发站内信
发表于:2016/12/22 19:28:35
#1楼

在profinet里面
控制器的Q输出给从站当做i输入
 从站的Q输出给主站,主站用i来读取算输入

所以你的问题就是 i0已经被plc本体占用了呀

所以只能从i2开始来接收主站发来的数据
i2是用于和控制器交换数据的地址

所以你要把i0传给主站 就是建立q2  然后把i0传到q2

主站那边建立一个i和q2作为交换数据的地址



你多看看资料琢磨一下吧 这个讲起来有点拗口  
此帖发自手机工控论坛
1346
山谷
文章数:206
年度积分:63
历史总积分:1346
注册时间:2016/12/8
发站内信
发表于:2016/12/22 20:52:51
#2楼
正如一楼所说的那样,从站的PLC本体已使用了I0,如果再用I0与主站进行通信,那就冲突了。

从站需要接收主站发过来的信号,会存放在I区,并且所设置的I区不允许与从站PLC的本体I区冲突

楼主这里可以直接填写I10

然后,从站发送给主站的信号,会存放在从站的Q区,亦可以直接填写Q10

发送或接收的方向,只需点击一下“智能设备中的地址”前面的箭头就可以了
1148
277305578
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1148
注册时间:2011/10/12
发站内信
发表于:2016/12/23 9:44:42
#3楼
回复 #1楼 wuyang750
你好,你的意思是我已经组态好的I/O和我的通讯区的i/O冲突了,意思是如果我的plc组态到了i2.0和取q2.0,那我的通讯区就是要从i3或者Q3开始了,意思profinet I/O通讯用的是PLC没有组态的I/O??我的通讯区Q输出到主站的i点,主站的Q输入到我的i点就可以了吗??

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

46.8003