                            PLC:OMRON200H     上位机软件:组态王5    
故障现象:无法启动设备 通讯指示正常 输入模块指示正常 输出模块无指示
但同一组PLC的部分输出正常
处理:检查PLC程序无丢失,重新下载程序后仍不正常,但软件显示I/O口均为空
更换PLC CPU模块然后重新下载程序后系统恢复正常
                        
                        