您现在所在的是:

机电一体化

回帖:15个,阅读:2768 [上一页] [1] [2] [下一页]
1166
studyplcing
文章数:38
年度积分:50
历史总积分:1166
注册时间:2014/6/16
发站内信
发表于:2016/9/9 21:31:14
#0楼
今天做了一个控制箱,控制电源用200/24vAC ,通过整流块得到直流电压。
可是我测到直流电压有50v,我又200/12vac,电压也有49v,我想得到24V,应该
选几伏?记得学过桥式整流电压是0.9ue,请问哪里出了问题。
21707
kazefsh
文章数:7253
年度积分:325
历史总积分:21707
注册时间:2013/2/5
发站内信
发表于:2016/9/9 21:48:04
#1楼
用24v开关电源吧
此帖发自论坛手机版
4278
yxx12345
文章数:336
年度积分:50
历史总积分:4278
注册时间:2009/7/26
发站内信
发表于:2016/9/9 22:03:34
#2楼
全波整流后的直流电压值是整流前交流电压值的 0.9 ,经电容滤波后的直流电压值是整流前交流电压值的 1.141倍
19800
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:967
历史总积分:19800
注册时间:2008/7/22
发站内信
发表于:2016/9/9 22:27:01
#3楼
50V整流变为直流24V,可以用串联稳压电路但损耗大,最好换一个输出交流27V的变器再整流稳压输出直流24V。
摸着石头过河,走自己的路吧!
28251
cfg168
文章数:17075
年度积分:65
历史总积分:28251
注册时间:2012/11/28
发站内信
2018论坛解答高手
2015论坛贡献奖
发表于:2016/9/10 1:17:47
#4楼
带载电压就会下降下来了。
2729
led_dalian
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2729
注册时间:2013/3/12
发站内信
发表于:2016/9/10 6:52:35
#5楼
加个稳压模块就好了
15651
zwk34
文章数:1061
年度积分:676
历史总积分:15651
注册时间:2005/12/4
发站内信
发表于:2016/9/10 7:48:18
#6楼
一般情况下,输入18伏交流经过整流滤波就能得到24伏直流。
18568
lizhengchao
文章数:7332
年度积分:554
历史总积分:18568
注册时间:2008/8/6
发站内信
2018春节活动(三)
发表于:2016/9/10 8:01:04
#7楼
接上负载后电压就降低了
520
361033742
文章数:8
年度积分:50
历史总积分:520
注册时间:2016/9/6
发站内信
发表于:2016/9/10 9:59:26
#8楼
开关电源体积小又方便,没必要自己做
7049
第三颗牙
文章数:957
年度积分:954
历史总积分:7049
注册时间:2007/11/21
发站内信
发表于:2016/9/10 15:24:17
#9楼
24V开关电源直接解决

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

221.2535