我用的是西门子的CPU222现在需要计时大约600毫秒的时间用来计算用。哪位可以帮帮忙
 
采用s7-200 CPU224截取时间间隔,也不能解决,急!请高手帮帮忙
1370
Shyer
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1370
注册时间:2004/3/16
发站内信
发表于:2005/6/23 15:14:00
#1楼
没明白你这个难在那里!?难道定时600MS也不行?!
947
lyingna
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:947
注册时间:2005/5/7
发站内信
发表于:2005/6/23 16:26:00
#2楼
是截取时间间隔,不知道具体时间,可能大于600也可能小于,600ms是计算的
947
lyingna
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:947
注册时间:2005/5/7
发站内信
发表于:2005/6/23 16:33:00
#3楼
计算流量需要的时间,是计时,时间有可能是几十毫秒


[此贴子已经被作者于2005-6-23 16:54:08编辑过]
1370
Shyer
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1370
注册时间:2004/3/16
发站内信
发表于:2005/6/23 17:17:00
#4楼
使能定时中断,中断间隔为1MS,在中断程序里用
LD   SM0.0
INCW  VW1000

以后在要联样时就看VW1000变化为多少.......
947
lyingna
文章数:24
年度积分:50
历史总积分:947
注册时间:2005/5/7
发站内信
发表于:2005/6/23 18:14:00
#5楼
问题解决了,非常感谢!