#0楼
编一个FC 模块,输入一个INT 变量(DB13.DBW12),讲过FC程序内的运算,输出同一个变量(DB13.DBW12),这样能实现吗,有错误吗?
做什么事贵在坚持!
8394
fujifa
文章数:2943
年度积分:80
历史总积分:8394
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2016/7/29 9:09:03
#1楼
以下是引用gf20031292016/7/29 8:55:00的发言:
编一个FC 模块,输入一个INT 变量(DB13.DBW12),讲过FC程序内的运算,输出同一个变量(DB13.DBW12),这样能实现吗,有错误吗?

把DB13.DBW12定义为IN_OUT变量不就完了么