以前一直没有认真看S7-200的指令功能,近日一看果然不错。于是想认真学习一下,学习的另外一个原因是三菱的PLC太俗了,小学生都会玩,程序轻易被别人复制,密码形同虚设。我想问问西门子大侠们:如果S7-224(只有一个PORT 0)要与带485通讯口的变频器通讯要增加什么硬件?如果是自带二个通讯口的(PORT 0和PORT 1)呢?我手头上的硬件不少,现准备做试验,谢谢啦。
特价:PLC.人机界面.变频器. 传感器.PLC周边电缆。 大量实物图片供您参考
网站http://www.zsplc.com 邮箱:sales@zsplc.com
1370
Shyer
文章数:149
年度积分:50
历史总积分:1370
注册时间:2004/3/16
发站内信
发表于:2005/6/23 9:06:00
#1楼
啥也不用带,就自己根据变频器的协议来编PLC的自由口协议.
1731
agitator898
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1731
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2005/6/23 9:12:00
#2楼
西门子PLC和变频器之间有USS通讯协议。MiceoWin的库中自带了。
鼠老爹——家养老鼠名MINNIE
5451
zsyf1
文章数:1922
年度积分:50
历史总积分:5451
注册时间:2003/7/3
发站内信
发表于:2005/6/24 8:33:00
#3楼
谢谢,努力中。。。