一般程序中程序刻度值为0-32000,如何通过移位指令将刻度值变成0—4000?(实例中浊度仪是量程为0—10NTU,输出电流为4——20mA!)
对这个指令我不会用,特请教大家?谢谢!
38097
cvlsam 版主
文章数:12487
年度积分:708
历史总积分:38097
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2005/6/13 13:29:00
#1楼
32000->4000?除以8,也就是2的3次方,右移3位不就可以了
1015
zhaoxing359
文章数:44
年度积分:53
历史总积分:1015
注册时间:2005/4/11
发站内信
发表于:2005/6/13 22:32:00
#2楼
好思路,我没想到,谢谢!