您现在所在的是:

变频器维修

回帖:12个,阅读:5910 [上一页] [1] [2] [下一页]
8654
805709808
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:8654
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2015/12/16 17:53:19
#0楼
今天公司一台90KW的变频器报警了,报警号是EOU1,过电压了,到现场查看报警记录显示报警时母线电压为800V,随后启动设备实际测量母线电压确实升高到800V左右,几秒钟以后报警,说明变频器没问题,问题出在外围,可是在启动设备时观察电机,发现电机根本没转,变频器的频率显示也始终是0,最后拆掉电机线,用摇表测量电机发现电机对地了,更换电机后正常,我就奇怪了,电机对地不是应该报过电流或接地的吗,怎么会报过电压呢?电机根本没转,那上升的电压是从那来的呢?变频器是国产西林的
[此贴子已经被jint于2018/8/31 10:14:56编辑过]
5713
lsg1971
文章数:1740
年度积分:95
历史总积分:5713
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2015/12/16 18:05:46
#1楼
我也碰到过这种一样的情况,还请高手分析为什么会这样
初学乍练.大家多关照
2728
1989460116
文章数:681
年度积分:56
历史总积分:2728
注册时间:2015/4/21
发站内信
发表于:2015/12/16 19:22:58
#2楼
理论上电机对地不是报过压,但实际应用中就很多是报过压的,继续关注高手讲述原理。
1711
信念永恒
文章数:97
年度积分:65
历史总积分:1711
注册时间:2015/4/5
发站内信
发表于:2015/12/16 22:17:42
#3楼
本人碰到过两次,电机接地西林变频器直接启动报过压的。哈哈。坐等高手解释解释
8654
805709808
文章数:759
年度积分:50
历史总积分:8654
注册时间:2013/3/17
发站内信
发表于:2015/12/16 22:32:58
#4楼
回复 #3楼 信念永恒
对啊,启动就报警,电机都没转,那多出来的电压是怎么来的呢?真是想不通啊
22376
cgmguangming
文章数:4396
年度积分:633
历史总积分:22376
注册时间:2009/10/6
发站内信
西门子接触器(三)
2011国庆活动
发表于:2015/12/17 5:31:39
#5楼
无独有偶,也是两天前,45Kw变频器先是报警过流停车,之后手动启动0%给定,就报过压,查看直流电压才540V,摇表测电机对地短路,更换电机后运行一直正常。起初还怀疑是变频器出问题导致负载故障。同样国外知名品牌变频器有两百台左右,第一次遇到这现象。
发现异常解决之,才有进步与快乐!分享给大家会有更多收获与成长!
2872
675955041
文章数:183
年度积分:50
历史总积分:2872
注册时间:2012/12/10
发站内信
发表于:2015/12/17 7:39:45
#6楼
因为对地短路了启动变频器时IGBT有开关动作所以电容器的充电回路不是全部来自整流桥变成倍压整流了
3602
caozhihong328
文章数:296
年度积分:50
历史总积分:3602
注册时间:2011/5/18
发站内信
发表于:2015/12/17 9:18:29
#7楼
有点想不通,就算是IGBT有开关动作,但电机没有转啊,也就是没有切割磁力线,应该不会有反馈电动势啊?还请高手帮忙解答地!谢谢
12023
453414193
文章数:1545
年度积分:83
历史总积分:12023
注册时间:2010/10/23
发站内信
发表于:2015/12/17 9:34:09
#8楼
我也遇到过这种问题,等待解答。
此帖发自论坛手机版
27588
yanwen0227
文章数:15494
年度积分:72
历史总积分:27588
注册时间:2010/4/22
发站内信
2017国庆活动(三)
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/17 12:56:10
#9楼
不会是变频器内部编程错误

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

78.0005