发表于:2015/12/16 17:53:19
#0楼
今天公司一台90KW的变频器报警了,报警号是EOU1,过电压了,到现场查看报警记录显示报警时母线电压为800V,随后启动设备实际测量母线电压确实升高到800V左右,几秒钟以后报警,说明变频器没问题,问题出在外围,可是在启动设备时观察电机,发现电机根本没转,变频器的频率显示也始终是0,最后拆掉电机线,用摇表测量电机发现电机对地了,更换电机后正常,我就奇怪了,电机对地不是应该报过电流或接地的吗,怎么会报过电压呢?电机根本没转,那上升的电压是从那来的呢?变频器是国产西林的
[此贴子已经被jint于2018/8/31 10:14:56编辑过]