#0楼
求助S7-200的通讯问题  PORT0通讯口当状态按钮在STOP时可以通讯下载,在RUN时通讯错误,请问这是什么原因?是PORT 0口有问题吗?PORT 1口编程电缆无论在什么状态下都可以通讯下载!像这种情况能确定是PORT 0口有问题吗?还是别的什么原因?
8394
fujifa
文章数:2943
年度积分:80
历史总积分:8394
注册时间:2014/2/10
发站内信
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
发表于:2015/12/7 14:12:40
#1楼
PORT0没有任何问题。

原因是PORT0的通讯参数设置被更改为自由口通讯或者MOdbus通讯。
精通富士POD,富士PLC的编程
有问题可以直接电邮:FUJIFA@yeah.net
466
沉默--依然
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:466
注册时间:2014/11/20
发站内信
发表于:2015/12/7 14:35:15
#2楼
回复 #1楼 fujifa
恩好的,谢谢!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
注册时间:2015/5/12
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2015/12/7 16:50:41
#3楼
你的程序运行对该通讯口进行了参数修改
那一瞬间忽然不再想你,因为去一趟漠河,走了一趟西藏,逛了一趟天涯海角,泡了一会栖谷温泉,回来就是:一切随他去吧,该咋过咋过!!车祸不死感言
7350
caojie0723
文章数:777
年度积分:53
历史总积分:7350
注册时间:2011/11/16
发站内信
发表于:2015/12/8 8:42:11
#4楼
通讯口没关系,跟你下载的程序有关系吧
466
沉默--依然
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:466
注册时间:2014/11/20
发站内信
发表于:2015/12/8 13:04:26
#5楼
回复 #4楼 caojie0723
恩要是通讯口有问题应该任何状态都无法连接下载是吧!
466
沉默--依然
文章数:92
年度积分:50
历史总积分:466
注册时间:2014/11/20
发站内信
发表于:2015/12/8 13:04:57
#6楼
回复 #3楼 高雅的雅
恩恩是,调用从站库了
2380
648877055
文章数:825
年度积分:50
历史总积分:2380
注册时间:2014/2/2
发站内信
发表于:2015/12/8 14:49:48
#7楼
把程序清空,看能不能通讯上,或者换一个通讯端口再插上试试
此帖发自手机工控论坛
14863
liuhuoaaa
文章数:8568
年度积分:50
历史总积分:14863
注册时间:2007/6/11
发站内信
发表于:2015/12/8 15:06:42
#8楼
估计是程序里面做了变动的。
22719
liuxd6909
文章数:12011
年度积分:287
历史总积分:22719
注册时间:2008/7/19
发站内信
2017国庆活动(三)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/12/8 15:35:30
#9楼
程序里对通信口进行了设置 了。