您现在所在的是:

变频器维修

回帖:11个,阅读:7869 [上一页] [1] [2] [下一页]
703
177156640
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:703
注册时间:2015/12/5
发站内信
发表于:2015/12/5 11:47:35
#0楼
大佬们 求救...丹佛斯err37错误.控制卡与BMC通信出错..控制卡换了.BMC换了.光耦换了.电压采样2.1v.连结线正常...但就是还在报err37   无解....求解...
此帖发自手机工控论坛
11262
xquan
文章数:3031
年度积分:72
历史总积分:11262
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2015/12/5 21:28:59
#1楼
全都换了?无解…
5805
lsg1971
文章数:1740
年度积分:53
历史总积分:5805
注册时间:2007/4/25
发站内信
发表于:2015/12/6 13:44:57
#2楼
还真是全换了,假如我修想到的也是这些。
初学乍练.大家多关照
703
177156640
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:703
注册时间:2015/12/5
发站内信
发表于:2015/12/9 21:49:52
#3楼
是啊...都换了....还是不行....
此帖发自手机工控论坛
1417
killmsa
文章数:21
年度积分:50
历史总积分:1417
注册时间:2015/10/25
发站内信
发表于:2015/12/9 22:31:51
#4楼
试试驱动小板上的25010的数据要写入对应功率的。
703
177156640
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:703
注册时间:2015/12/5
发站内信
发表于:2015/12/25 18:36:40
#5楼
!!25010么?这倒沒写过..
此帖发自手机工控论坛
6630
lenyan13
文章数:1828
年度积分:50
历史总积分:6630
注册时间:2008/9/21
发站内信
发表于:2015/12/28 17:34:34
#6楼
这台机子的下桥电源取自哪里?
3285
275891330
文章数:447
年度积分:50
历史总积分:3285
注册时间:2015/5/31
发站内信
发表于:2015/12/28 19:00:53
#7楼
CPU板过了没有!
703
177156640
文章数:12
年度积分:50
历史总积分:703
注册时间:2015/12/5
发站内信
发表于:2016/1/18 20:45:56
#8楼
    搞炸了。。。。报费了。。开关电源部份炸得利害。板都分层了。估计就是这部份有问题。报着警后炸。。
此帖发自手机工控论坛
11262
xquan
文章数:3031
年度积分:72
历史总积分:11262
注册时间:2011/5/2
发站内信
发表于:2016/1/18 21:00:18
#9楼
恭喜楼主终于可以安心睡觉了

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2026 Gkong.com, All Rights Reserved