大家好,有个ET200S站的模块,硬件组态中看到他的地址号为81,现在现场的模块地址丢失了,请问我应该怎么拔码才能使它重新通讯上????实际软件中的地址是如何与硬件的拔码对应的????已经确定是该模块坏了原先坏的模块的拔码地址被人弄乱了
7366
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:56
历史总积分:7366
注册时间:2014/10/8
发站内信
发表于:2015/7/17 10:54:24
#1楼
64+16+1=81