160KW电机用软起动器软停机的时候电流增高是怎么回事,是否正常请求个位高手帮助
680
pyjoke
文章数:6
年度积分:50
历史总积分:680
注册时间:2014/2/16
发站内信
发表于:2014/2/22 11:27:38
#1楼
电流增高是什么意思?能详细点吗?软起动是用哪个牌子的?
14583
chenqing309
文章数:7857
年度积分:50
历史总积分:14583
注册时间:2009/2/22
发站内信
发表于:2014/2/23 17:18:27
#2楼
不会吧?软启动说白了就是可控硅
610
447101697
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:610
注册时间:2014/2/22
发站内信
发表于:2014/2/25 8:23:57
#3楼
完全停止前电流表到头具体也不知道有多少,在按下停止按钮的同时电流就开始逐步增高
610
447101697
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:610
注册时间:2014/2/22
发站内信
发表于:2014/2/25 8:25:41
#4楼
回复 #3楼 447101697
软启动是西门子的
610
447101697
文章数:4
年度积分:50
历史总积分:610
注册时间:2014/2/22
发站内信
发表于:2014/2/25 9:02:22
#5楼
3RW3465-0DC44 160KW/90KW,285A,380V