大家都知道零序电流保护的基本原理:在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。
在安装时有没有要求呢?是三相一起穿过互感器,还是零线单独穿过呢?电缆头的接地线要不要穿过呢?这有没有安装标准?
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
12803
郭自动
文章数:534
年度积分:513
历史总积分:12803
注册时间:2008/2/26
发站内信
发表于:2013/12/12 11:26:23
#1楼
我这里的接线方式是 在变压器次级输出端星点也就是零线通过零线互感器再带动主接触器来实现故障保护。
11823
gzg_00
文章数:8996
年度积分:50
历史总积分:11823
注册时间:2009/10/1
发站内信
发表于:2013/12/12 15:40:22
#2楼
有时候三相隔的比较远,不好穿吧,我是这样理解的
7210
wxzsport
文章数:233
年度积分:68
历史总积分:7210
注册时间:2010/1/23
发站内信
发表于:2013/12/12 17:10:45
#3楼
应该是三相线,零线一起穿过零序电流互感器一次侧,电缆头的接地线不要穿过.
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2013/12/12 19:26:00
#4楼
接地线应该是不要穿过了。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
25174
wenquan753
文章数:15252
年度积分:49
历史总积分:25174
注册时间:2006/10/18
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2013/12/12 21:27:44
#5楼
接地线以后就么事
5084
zytlc
文章数:849
年度积分:50
历史总积分:5084
注册时间:2006/8/9
发站内信
发表于:2013/12/12 21:45:48
#6楼
三相四线一起穿
12803
郭自动
文章数:534
年度积分:513
历史总积分:12803
注册时间:2008/2/26
发站内信
发表于:2013/12/13 9:40:27
#7楼
回复 #6楼 zytlc
你的这种方式是作为漏电保护才采用的。
11060
华星电仪
文章数:1574
年度积分:50
历史总积分:11060
注册时间:2008/9/9
发站内信
寻找英威腾(三)
发表于:2013/12/13 11:10:03
#8楼
电缆线路保护中有零序互感器,不是变压器保护。
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
5329
zhibinliu60
文章数:2029
年度积分:50
历史总积分:5329
注册时间:2006/5/15
发站内信
08年博客人气奖
发表于:2013/12/13 12:09:42
#9楼
 “零序电流保护的基本原理:在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。”


1、这个说法有错误,正确的说法是:
1)三相对称负载,正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,即零线N的电流为零,所以可以省去不接零线N;
2)举例说三相三线制供电的三相交流电机,是“三相对称负载,正常的情况下,各相电流的矢量和等于零。”;
3)这样,三相交流电机在缺相运行时,就会出现三相电流不平衡,三相电流的矢量和不为零,即“零序电流”不为零;
4)这样,只要我们将交流电机的三相电源线穿过闭和铁芯,铁芯上的二次线圈就会有零序电流的感应电势或电压,用之进行缺相报警或保护!
2、不对称三相负载工作时,是有零线电流的!

[此贴子已经被作者于2013/12/13 12:14:19编辑过]