发表于:2005/4/6 23:14:00
#0楼
向各位大哥请教!
小弟这里有一条推拉式酸洗线,用的是西门子的6RA70加上s7-400.
最高速度设计120,也就是尾部速度最高120m/m.头部和尾部之间有活套.
头尾部有10m/m的套量.也就是头部最高速130m/m.今天挤干辊(5.5kw 南洋的)出故障
故障报的是f43 (制动运行的EMF过高).以前也出现过,那时候把自动优化设定的电枢电阻
的值从1.56欧 调到1.60 欧.很长一段时间多没出现过,今天又出现了.看了半天说明书
觉的就有两中可能 1 是励磁减弱运行的EMF给定太高(P101)太高 2 是 电枢电流在新转局
方向的绝对值大于0.5%的p72(额定励磁电流).
但是我觉的奇怪14对一样的挤干辊p101都设定的一样. 其它的没事偏偏这个有事??
第二中所说的状况是不是运行状态不稳定?(搞不懂!!!)
还有个西门子的故障诊断储存器 比如r47.1 有时候显示的是一团乱码不知道为什么!r47.16
显示又是正常的!
请各位大哥给点意见,分析和解决方法啊!!!!!!!!!!!

