750
haojay
文章数:1
年度积分:50
历史总积分:750
注册时间:2011/8/12
发站内信
发表于:2011/8/12 10:34:12
#0楼
公司刚租了间办公室,在工业坊内。
物业要求在用电申请单中写明申请容量,每KVA是38元。
现在已知:

A.理论用电
3匹空调1台    7.0KW
照明设备       2.5KW
冰箱             0.1KW
微波炉          0.8KW
办公电脑       5.0KW
办公设备       6.0KW
服务器          2.3KW

合计 23.7KW

B.实际用电

每月用电3000KW·H
每月实际用电24天
每天8.5小时



求实际用电容量。
3484
mlqwain
文章数:712
年度积分:50
历史总积分:3484
注册时间:2007/6/6
发站内信
发表于:2011/8/12 13:28:13
#1楼
不要算的。装个电表就可以了
12671
ascent
文章数:7767
年度积分:50
历史总积分:12671
注册时间:2007/11/14
发站内信
2011国庆活动
发表于:2011/8/12 14:01:30
#2楼
电表测量出来才是最好的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
10183
zhong-gong
文章数:3192
年度积分:50
历史总积分:10183
注册时间:2005/9/28
发站内信
2015春节活动
09工控人生征文
发表于:2011/8/15 18:27:51
#3楼
3000度/24天/8.5小时=15KW-即为用电量。