发表于:2011/6/20 21:11:45
                            
                            
                                #0楼
                            
                            
                            
                            请问S7-200用RS485自由口和台达变频器用MODBUS协议通讯的话,用什么线来连接它们。S7-200它的RS485物理接线口是9针D型口,而变频器那边只有(RS485+ ,RS485-)两个接线端子,如果要把S7-200和这个变频器通讯的话,通讯线是不是要有个中间转换装置呀?
                        
                        
                    
        
            
            
            
            
            


            
            
             
