发表于:2011/5/24 8:34:49
                            
                            
                                #0楼
                            
                            
                            
                            三菱PLC FX2N-128MR
早上开机后其指示面板LED指示灯 IN 0 10 20 40 60亮 电源和运行灯亮 OUT 0 20 40 60灯亮,PLC不工作,拆下接线端子,故障依旧。用电脑连接并监控。在调试时其监控显示动作正常,可PLC依旧无反应。后重新下载N遍程序后正常,程序一直没改,该PLC用了一年多。求解???
                        
                    早上开机后其指示面板LED指示灯 IN 0 10 20 40 60亮 电源和运行灯亮 OUT 0 20 40 60灯亮,PLC不工作,拆下接线端子,故障依旧。用电脑连接并监控。在调试时其监控显示动作正常,可PLC依旧无反应。后重新下载N遍程序后正常,程序一直没改,该PLC用了一年多。求解???

 
         
             
             
             
             
            


 
             
             
             

 
         
         
         
         
        