您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:8个,阅读:3442 [上一页] [1] [下一页]
987
tornadodo
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2004/7/18
发站内信
发表于:2004/12/5 21:03:00
#0楼
由于本人没有专门的通信线.我现在使用232转485.在用转接头上的TX_,TX-同PORT0的3跟8引脚相连.就是同不上.不知道我这种接法是不是对??各位高手能不能帮帮忙???由于本人是新手.如果接法对的话不知道在软件中该怎么设置?我用的是V3.2 STEP 7 MicroWIN.
谢谢!!!
1528
zhaofeng_518
文章数:349
年度积分:50
历史总积分:1528
注册时间:2001/12/4
发站内信
发表于:2004/12/6 12:45:00
#1楼
是同3、8连,也可倒换试一下。检视\通讯\。设定端口和波特率9600,其余默认
1048
69HQ
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1048
注册时间:2004/3/8
发站内信
发表于:2004/12/6 12:57:00
#2楼
2楼说的你不妨试一下,不过我觉得,你的软件可能有问题,你现在的接法是自由口通讯,在软件中你应该设定SMB32的值,使PLC的波特率、数据位、停止位和计算机的上述参数一致,然后使用接受中断,将SMB2中的数传到一个DM区,就可以了。发送同样用发送中断,具体的内容看指令的详细说明吧。
1120
吴连捷
文章数:63
年度积分:50
历史总积分:1120
注册时间:2004/2/18
发站内信
发表于:2004/12/6 13:34:00
#3楼
我有专门的通信线,你要几条?
1099
like-com
文章数:19
年度积分:50
历史总积分:1099
注册时间:2004/11/29
发站内信
发表于:2004/12/6 15:05:00
#4楼
3楼说得对,就那样做
1528
zhaofeng_518
文章数:349
年度积分:50
历史总积分:1528
注册时间:2001/12/4
发站内信
发表于:2004/12/6 21:54:00
#5楼
RS485只是硬件连接,3与8倒换是怕两线接反。如果想自做通讯(自由口),参考3楼。如果用编程软件通讯就不要设置SMB30和SMB130
987
tornadodo
文章数:11
年度积分:50
历史总积分:987
注册时间:2004/7/18
发站内信
发表于:2004/12/7 13:43:00
#6楼
问题是我现在是在做S7200的PPI 协议!!网上公布了部分的协议.
现在我用VC想编程,跟PLC做通讯.现在就是不能通!!我用串口助手发也不行.不知道原因所以以为自己的接线方法有误!!如果能通上就可以用3楼的办法.但现在的问题是通不上.
大家能帮我分析一下我该怎么办吗???我现在手头就一个CUP 226的 PLC.和485转232的接头.还有就是计算机!!就是没有专门的通讯线!
谢谢大家了!
1528
zhaofeng_518
文章数:349
年度积分:50
历史总积分:1528
注册时间:2001/12/4
发站内信
发表于:2004/12/7 17:34:00
#7楼
你不是有编程软件吗,如果没有可在本网下载,先用编程软件连一下试试,如果不能连通,保证设置真确,哪就是硬件或连线的事,先保证硬连接正确,再试别的。
1731
agitator898
文章数:398
年度积分:50
历史总积分:1731
注册时间:2005/5/23
发站内信
发表于:2005/5/23 16:33:00
#8楼
通过你的连线,能否做MicroWIN的编程工作?


[此贴子已经被作者于2005-5-23 16:34:22编辑过]

关于我们 | 联系我们 | 广告服务 | 本站动态 | 友情链接 | 法律声明 | 非法和不良信息举报

工控网客服热线:0755-86369299
版权所有 工控网 Copyright©2025 Gkong.com, All Rights Reserved

93.6006