麻烦老师们 给写一个S7-200的程序

,浮球液位计输出0-24ma信号给PLC,然后PLC输出给中间继电器线圈
 我是个新手 希望讲的详细一点
759
865089717
文章数:16
年度积分:50
历史总积分:759
注册时间:2010/1/1
发站内信
发表于:2010/12/13 16:35:12
#1楼
浮球液位计发出的是开关量吧,你确认你的浮球发出的是4-20mA信号吗?
805
星锁
文章数:43
年度积分:50
历史总积分:805
注册时间:2010/12/7
发站内信
发表于:2010/12/13 20:36:36
#2楼
把问题讲清楚
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
注册时间:2004/3/11
发站内信
2014相约国庆
发表于:2010/12/13 20:46:05
#3楼
用模拟量模块