773
guoqun
文章数:10
年度积分:50
历史总积分:773
注册时间:2010/5/21
发站内信
发表于:2010/12/10 23:46:28
#0楼
我是做空调机组的,控制部分是别的公司做的(用的西门子PLC S7-200 ),机组上有一常闭点,接的是I0.0,由于我的大意,让这常闭点与接地相通,会不会烧掉PLC? (现在PLC输入点烧掉了几个(I0.0,I0.1,I0.2,I0.4),输出点烧掉了2个(Q0.3,Q0.4),)他们公司说是由于上面的原因引起的,我认为是其他原因,希望看到帖子的各位朋友指教一下。谢谢。
86720
ZCMY 版主
文章数:47659
年度积分:1239
历史总积分:86720
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/12/11 9:43:48
#1楼
如果输入+24V接地的话,会烧毁;