您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:2个,阅读:1947 [上一页] [1] [下一页]
753
cgwx22
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:753
注册时间:2010/7/7
发站内信
发表于:2010/12/1 9:34:49
#0楼
请教请教各位高手关于STEP7中的FN,PN指令在编辑FC块中的具体符号定义,现在遇到在FB中调用是无效,
     
如下图:
    A(    
     O(    
     A     #A_Coil
     FP    M   3000.0
     JNB   _001
     L     3.000000e+002
     T     #output
     SET  
     SAVE  
     CLR  
_001: A     BR
     )    
     O     #A_Coil
     )    
     A     M      1.0
     JNB   _002
     L     1.000000e+001
     L     #output
     +R    
     T     #output
_002: NOP   0
858
ahy860718
文章数:3
年度积分:50
历史总积分:858
注册时间:2009/11/2
发站内信
发表于:2010/12/1 10:37:01
#1楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
38119
cvlsam 版主
文章数:12488
年度积分:730
历史总积分:38119
注册时间:2001/12/22
发站内信
2018论坛贡献奖
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2015论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011论坛贡献奖
2011国庆活动
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2010/12/5 19:52:23
#2楼
在FB中为何不使用STAT变量而使用全局变量作为边沿检测的存储位?