比如很简单的小程序,输入I0.0控制输出I0.1,如果给I0.0一个高电平,Q0.0会扫描,然后执行输出,如果不给I0.0输入,Q0.0不会执行,但还会扫描它吗?
86192
ZCMY 版主
文章数:47550
年度积分:711
历史总积分:86192
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/10/24 14:12:23
#1楼
呵呵;不扫描怎么知I0。0通不通?
3472
dixinke
文章数:1062
年度积分:50
历史总积分:3472
注册时间:2004/9/9
发站内信
发表于:2010/10/24 20:07:41
#2楼
ZCMY,诲人不倦啊!
2392
robertjml
文章数:630
年度积分:50
历史总积分:2392
注册时间:2006/2/23
发站内信
发表于:2010/10/25 11:46:53
#3楼
当使用了硬件(或日期)中断, 或者条件跳转指令, PLC扫描会跳过某些程序段或某个程序块. 除此之外, PLC需要对所有程序执行扫描.