各位,wincc上位机监控,原来是两台电脑监视的,但不是冗余系统,后来改成冗余了,在改之前,打开历史趋势、表格画面速度都很快,归档数据很快的,改成冗余后,用主机再打开历史趋势画面,反应很慢,大概不到一分钟时间,用辅机打开历史趋势画面,根本就打不开。这是为什么呢



补充一点,我把主机的冗余关掉了,辅机的没有取消,在主机的右上角显示一个电脑符号。 已经把主机冗余关掉,怎么还会显示,要显示也该是没有取消的辅机显示啊。 在目前主机取消,辅机未取消的情况下,两台电脑都能打开历史趋势画面,但是速度还是慢。 总结下说:在做冗余的情况下,主机能打开,辅机打不开历史趋势,在不做冗余的情况下,都能打开,但是不能为了满足都能打开历史趋势的画面而取消冗余这个功能吧,各位给指点下。 一句话,我想既实现两台上位机的冗余功能,又能很快的打开历史趋势画面和历史表格。






[此贴子已经被作者于2010/10/16 8:31:01编辑过]
5314
jczwfy 版主
文章数:2259
年度积分:50
历史总积分:5314
注册时间:2005/5/7
发站内信
09工控人生征文
发表于:2010/10/15 17:56:00
#1楼
WINCC很麻烦,你最好让两个机子同时采集记录