1411
e.qxy
文章数:212
年度积分:50
历史总积分:1411
注册时间:2009/12/14
发站内信
发表于:2010/10/13 21:34:20
#0楼
S7-200的PLC和仪表通讯             向仪表写值  : PLC给仪表发送写使能然后再向仪表发送要写入数值   这两者怎么再程序上衔接啊?
我的想发法:在PLC的接收完成中断里复位M0.0  , 在主程序里利用M0.0的下降沿来发送要向仪表写入的数值。但是我怕下降沿的时间太短  从中断程序返回主程序后时间早过了  再主程序里捕捉不到M0.0的下降沿。  不知道各位遇到这样的情况是怎么做的,,麻烦给讲一下,先谢谢啦
19858
pqsh 版主
文章数:7496
年度积分:474
历史总积分:19858
注册时间:2006/8/22
发站内信
2018论坛解答高手
发表于:2010/10/13 23:18:27
#1楼
用个秒脉冲就行.1秒写一次足够了.