各位师傅,我初次接触西门子S7-200的PLC想用它检测一电机的转速,电机加一个编码器,程序的思路是怎样的,有样板程序参考更好
1373
spring0323
文章数:110
年度积分:50
历史总积分:1373
注册时间:2002/9/4
发站内信
发表于:2010/10/13 15:35:16
#1楼
那你编码器信号肯定要接到PLC的高速计数器上!然后用200的指令配合一些程序就可以了!
被忽视的泥巴
1191
PPLC初学者
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1191
注册时间:2009/7/5
发站内信
发表于:2010/10/13 17:39:31
#2楼
就是程序没做过,不知道从哪下手
1392
tianzhal
文章数:141
年度积分:50
历史总积分:1392
注册时间:2008/7/9
发站内信
发表于:2010/10/13 19:32:48
#3楼
将编码器接到PLC的高速计数器上,读取脉冲,从而得到速度
1191
PPLC初学者
文章数:29
年度积分:50
历史总积分:1191
注册时间:2009/7/5
发站内信
发表于:2010/10/14 11:21:33
#4楼
读出脉冲在怎样转换成转速呢,谢谢
1569
crxgodwin
文章数:307
年度积分:50
历史总积分:1569
注册时间:2009/2/7
发站内信
发表于:2010/10/14 17:51:49
#5楼
建议先学习基本的知识,光这样问难以解答表情表情表情
1299
huangwushan
文章数:75
年度积分:50
历史总积分:1299
注册时间:2006/3/29
发站内信
发表于:2010/10/14 21:47:19
#6楼
一圈的脉冲数是固定的,然后一分钟多少圈自然就知道了。
Mountain
1087
ryhuiqing
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1087
注册时间:2008/1/12
发站内信
发表于:2010/11/5 17:03:39
#7楼
就是做个除法,只是注意数型

1087
ryhuiqing
文章数:32
年度积分:50
历史总积分:1087
注册时间:2008/1/12
发站内信
发表于:2010/11/5 17:04:04
#8楼
就是做个除法,只是注意数型

2225
竹叶青在
文章数:232
年度积分:50
历史总积分:2225
注册时间:2007/5/14
发站内信
发表于:2010/11/20 14:56:44
#9楼
设计思路,编码器转一圈是多少个脉冲,电机传动轴周长,能够计算出一个脉冲是多长度。这个就能计算长度,然后用个毫秒级的特殊继电器,v=L/t  一毫秒计算一次速度。