您现在所在的是:

西门子SIEMENS

回帖:17个,阅读:17274 [上一页] [1] [2] [下一页]
2111
VIV
文章数:473
年度积分:50
历史总积分:2111
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2010/9/15 10:53:07
#0楼
三相四线380V的设备到马来西亚(415V电压)能直接用吗,设备负载包括几个电机,一些220V的加热灯管
积极发言,有错请纠正,谢谢!
1009
liu529
文章数:47
年度积分:50
历史总积分:1009
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2010/9/15 14:11:39
#1楼
可以使用
1607
张明197442
文章数:324
年度积分:50
历史总积分:1607
注册时间:2009/4/8
发站内信
发表于:2010/9/15 14:18:30
#2楼
可以使用,国内变压器输出电压为400v.
16156
wml0060
文章数:4909
年度积分:50
历史总积分:16156
注册时间:2007/6/8
发站内信
发表于:2010/9/15 14:30:44
#3楼
可以使用,只是容易坏。
3479
EEbeginner 版主
文章数:1818
年度积分:50
历史总积分:3479
注册时间:2009/11/19
发站内信
发表于:2010/9/15 14:50:52
#4楼
理论上应该能用,但是容易坏。还要看马来西亚客方是否同意。
2111
VIV
文章数:473
年度积分:50
历史总积分:2111
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2010/9/15 16:08:17
#5楼
如小型中继或开关电源这些铭牌上标记的最高输入电压到250,但客户那里有时单相电压都到了260V,那怎么办呢
积极发言,有错请纠正,谢谢!
2111
VIV
文章数:473
年度积分:50
历史总积分:2111
注册时间:2005/12/24
发站内信
发表于:2010/9/16 9:46:44
#6楼
还有像变频器和固态上都标的380-460(+/-10%),是不是就可以直接使用
积极发言,有错请纠正,谢谢!
43922
YXBK 版主
文章数:20108
年度积分:1301
历史总积分:43922
注册时间:2007/4/14
发站内信
2015论坛优秀版主
2015春节活动
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
发表于:2010/9/16 11:21:13
#7楼
以下是引用VIV在2010/9/16 9:46:44的发言:
还有像变频器和固态上都标的380-460(+/-10%),是不是就可以直接使用
可以
大家一起学习
1107
FUTINGJUN
文章数:33
年度积分:50
历史总积分:1107
注册时间:2004/12/6
发站内信
发表于:2010/9/16 15:04:19
#8楼
会出现磁饱和电流会增大电机易发烫,时间一长会烧毁电机。
86192
ZCMY 版主
文章数:47550
年度积分:711
历史总积分:86192
注册时间:2004/3/16
发站内信
2018论坛贡献奖
2018春节活动(三)
2017论坛优秀版主
2017国庆活动(三)
2016论坛优秀版主
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
2014相约国庆
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
发表于:2010/9/16 15:22:56
#9楼
用变频器再带电机是没有问题;