第一步:七盏灯闪烁6次,第二步从一到七依次闪烁一次!!怎么老是切换不好呢!!请指教!(附件中是梯形图)
Network 1
LD     SM0.0
LPS
A      M0.0
=      Q0.0
LRD
A      M0.1
=      Q0.1
LRD
A      M0.2
=      Q0.2
LRD
A      M0.3
=      Q0.3
LRD
A      M0.4
=      Q0.4
LRD
A      M0.5
=      Q0.5
LPP
A      M0.6
=      Q0.6
Network 2
LD     SM0.0
LPS
A      I0.1
EU
R      S0.0, 3
LPP
A      I0.0
EU
S      S0.0, 1
Network 3
LSCR   S0.0
Network 4
LD     SM0.5
LPS
EU
S      M0.0, 7
LPP
ED
R      M0.0, 7
Network 5
LD     SM0.5
LD     S0.1
CTU    C0, 7
Network 6
LD     C0
SCRT   S0.1
Network 7
SCRE
Network 8
LSCR   S0.1
Network 9
LD     S0.1
LPS
EU
MOVB   1, MB0
LRD
A      SM0.5
EU
SLB    MB0, 1
LPP
A      M0.6
SCRT   S0.0
Network 10
SCRE
Network 11
附件:
[本地下载]
14000
lvjun7258
文章数:1634
年度积分:50
历史总积分:14000
注册时间:2009/12/4
发站内信
发表于:2010/8/20 11:42:20
#1楼
把程序发上来直接模拟运行下看看表情表情表情
com
1077
dapeng164118
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1077
注册时间:2007/11/25
发站内信
发表于:2010/8/20 12:03:14
#2楼
请帮忙看一个彩灯控制程序有什么错误,新手,请帮忙!!不胜感激!!
附件:
[本地下载]

第一步是七盏灯闪烁6次,第二步是从一到七连续闪烁一次

13371
ljpwxy
文章数:824
年度积分:50
历史总积分:13371
注册时间:2008/6/29
发站内信
2011国庆活动
发表于:2010/8/20 16:57:09
#3楼
s0.0 s0.1 是什么呀?
859
ljz850926
文章数:65
年度积分:50
历史总积分:859
注册时间:2010/4/10
发站内信
发表于:2010/8/20 21:39:02
#4楼
计数器的PV值应为6,其他没什么毛病啊也应该能跳转啊。。。你再试试吧。
1077
dapeng164118
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1077
注册时间:2007/11/25
发站内信
发表于:2010/8/20 21:45:47
#5楼
不能呢 现在修改的差不多了
只是第一步切到第二的时候 七盏灯老是全亮着
第二步开始的传送指令怎么没起作用呢
请帮忙看一下
1077
dapeng164118
文章数:42
年度积分:50
历史总积分:1077
注册时间:2007/11/25
发站内信
发表于:2010/8/20 21:46:48
#6楼
程序